О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Взрывоопесное производственное помещение

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.12.2023 21:59:45]
 Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать модель оповещателя, который можно устанавливать в помещении с классом зоны В-IIа и уровнем фонового шума 80 дБ. У Спектрона нашёл только 100дБ, понятно, что такими нужный уровень звукового давления я смогу обеспечить только непосредственно возде оповещателя


[13.12.2023 5:52:09]
 ВП-О-З, ЗОВ от Спецприбора, ОРБИТА от СМД, Филин от Эталона, ВС-6М от НПП Сенсор... Это только то, что за пять минут нашел в каталоге Тинко. Все они имеются на 105 дБ, у некоторых есть стробоскопы.


[13.12.2023 9:16:03]
 В-IIа это взрывоопасная пыль. У того же искробезопасного ЗОВа маркировка взрывозащиты 1Ex ia IIB T6 Gb по паспорту. Если я правильно понял приложение Б.1 СП423, II предназначена для взрывоопасных газовых сред. Для пылевых требуется маркировка III.
И да, для такого фонового шума 105 маловато, как по мне.


[13.12.2023 19:58:35]
 Коллеги, мысль появилась. Если разместить оповещатели более плотно рядом с шумным оборудованием?


[14.12.2023 7:27:39]
 Если есть официально заявленный фоновый шум, то он принимается одинаковым и равномерным во всему помещению. Если оборудование настолько шумное, что там эксплуатация ведется в берушах, то нужны "стробоскопы". Если нет - то нужна равномерная мощность оповещения по всему помещению по СП 3. Не думаю, что при проектировании есть возможность конкретно определить шумность каждой точки и размещать оповещатели с учетом этого.


[14.12.2023 10:05:04]
 Официально заявленного фонового шума нет, есть лишь СП51 и схема размещения оборудования, шум от которого примерно такой же, как и прописано в СП51 (80 дБ). Вопрос вот в чём - размеры здания примерно 30х40м, а один рупорный оповещатель, дающий 110дБ, закрывает лишь ближайшие 6м. Всё оборудование сосредоточено вдоль одной стены, остальное пространство пустое согласно плану (вероятно, пространство для прохода, проезда и складирования оборудования). Если учесть, что один оповещатель стоит больше 30т.р., и к каждому придётся тянуть отдельный кабель от пускового блока, было бы неплохо сократить их количество в этой зоне.
Это не говоря о том, что в центре их ставить практически некуда (балки отсутствуют)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Взрывоопесное производственное помещение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.