О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ в здании без автоматических извещателей

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.12.2023 21:55:52]
 Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, требуется ли устанавливать СОУЭ в зданиях, которые по сути представляют собой единственное помещение категории В4? Если да, то от чего его запускать? От ручных извещателей?


[12.12.2023 22:04:27]
 СП 3.13130.2009
Таблица 2

Примечания
7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения
(категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м без
постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[13.12.2023 4:42:40]
 Да, если здание/строение не подходит под п.7 примечаний к табл.2 СП3 то СОУЭ запускается от ручных извещателей


[13.12.2023 4:49:51]
 zenitchik_: "Да, если здание/строение не подходит под п.7 примечаний к табл.2 СП3 то СОУЭ запускается от ручных извещателей".

Это где же вы такое прочитали? Прямо какое-то открытие.


[13.12.2023 7:35:46]
 В п. 3.3 СП 3.13130.2009


[13.12.2023 11:01:52]
 Не нужны ИПРы, запуск СОУЭ от УДП:
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id67...


[13.12.2023 11:26:04]
 Начальник,
Считаете что ИПР не может выполнять функции УДП?
И от какого УДП? как оно выглядит?


[13.12.2023 11:43:21]
 "как оно выглядит?"

Это тот же ИПР, только желтого цвета
https://products.rubezh.ru/upload/me...


[13.12.2023 11:54:29]
 = Это тот же ИПР, только желтого цвета=
Желтого для запуска АПТ, для включения СОУЭ-зеленый.


[13.12.2023 11:58:06]
 =Считаете что ИПР не может выполнять функции УДП?=
Наверное может в теории, только он для этого ( дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ) не предназначен.


[13.12.2023 12:16:19]
 Асашай: "В п. 3.3 СП 3.13130.2009"

Разве? Там не говорится об ИПР. Там говориться о пусковых элементах, к которым предъявляются требования, как к ИПР. Почувствуйте разницу.

Ув. Асашай, уже вам несколько раз объясняли, что ИПР не являются пусковым элементом, но все как "об стену горох".


[13.12.2023 12:31:41]
 1. ИПР не является пусковым элементом (устройством, техническим средством), так же как и автоматический ИП.

2. Автоматический пуск СППЗ производится от сигналов СПС, АУПТ. Вот цитата из СП 484:
******************************
7.1.4 Автоматическая активация СППЗ должна осуществляться по сигналам, сформированным СПС, а также по сигналам от АУПТ, например при срабатывании СПЖ.
*******************************

3. Таким образом, при активации ИПР, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ пуск СППЗ. Так решили нормотворцы.

4. Ручной пуск СППЗ может происходить только от УДП или органов управления ППУ, вот цитата из СП 484:
*****************************
7.1.7 Ручное управление системами противопожарной защиты должно осуществляться от органов управления ППУ (или ППКУП), а также от УДП, подключенных к ППУ (или ППКУП), если УДП предусмотрены в соответствии с нормами проектирования конкретной системы противопожарной защиты.
*****************************

5. ИПР - это извещатели и они может входить только в состав СПС или АУПТ. В состав СОУЭ может входить только УДП.

6. Таким образом, если на объекте есть хоть один ИПР, то на объекте есть или СПС, или АУПТ, по другому никак. ИПР не может входить в СОУЭ, или в ВПВ, или так далее....


[13.12.2023 13:35:43]
 ***
начальник отдела ®

[13.12.2023 11:58:06] =Считаете что ИПР не может выполнять функции УДП?=
Наверное может в теории, только он для этого ( дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ) не предназначен.

***
если есть УДП, тогда зачем устаналивать ИПР?!

Если у нас нет монтажа дымоудаления, то ставим только ИПР, без УДП, а ИПР разблокировки дверей (те, которые зелёный) в СКУДе (помимо кнопок "Выход"), чтоб в нём всё работало согласовано.


[13.12.2023 14:00:39]
 Dimma® "... ИПР разблокировки дверей (те, которые зелёный) в СКУДе ..."

Железная логика - раз кнопка за стёклышком, то это "ИПР", и не важно какого она цвета, что на ней написано/нарисовано и как она там в этикетке называется. :)


[13.12.2023 14:54:50]
 Dimma: "если есть УДП, тогда зачем устаналивать ИПР?!..."

ИПР и УДП выполняют разные функции:

1. ИПР является извещателем и формирует сигнал о пожаре, который переводит СПС (АУПТ) в состояние "ПОЖАР". ИПР может быть составной частью только СПС или АУПТ, к другим СППЗ он отношение не имеет.

2. УДП является пусковым элементов и формирует сигнал управления (ручного пуска) конкретной СППЗ. Конкретный УДП входит в состав конкретной СППЗ и формирует сигнал пуска только этой конкретной СППЗ, в состав которой он входит, к другим СППЗ конкретный УДП отношение не имеет.

3. В составе СПС УДП нормативными документами не предусмотрены, а в состав АУПТ УДП могут входить, наряду с ИПР.




[13.12.2023 15:00:46]
 Вообще, АУПТ единственная система (установка) в которую могут одновременно входить как УДП, так и ИПР.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СОУЭ в здании без автоматических извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.