Обоснование применения FRHF вместо FRLS

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2023 10:22:54]
 Есть ли прямое обоснование, указывающее, что вместо кабеля "FRLS" допустимо применять кабель "FRHF"?
Я нашёл вот это:

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
5.4 Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
5.5 Дымообразование кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 40%.

Моет ли это стать обоснованием или параметр "снижение светопроницаемости" недостаточен?
koks ®

[01.12.2023 19:23:58]
 Все просто - более 50 человек в здании, требуется FRHF


[04.12.2023 9:16:19]
 koks®
Вопрос немножко не об этом. Если нет в здании 50 человек, то FRHF в любом случае может подменять собой FRLS или нет и где это прямо написано, вопрос.


[04.12.2023 21:54:11]
 Основа применения FRHF лежит в европейском подходе системы безопасности кабельной продукции, у них нет кабеля FRLS. Наверное это к лучшему. Единственное обоснование кроме ГОСТ это ценовой диапазон.


[05.12.2023 1:02:14]
 Сказочники они такие сказочики. Открываем на любом открытом ресурсе любой каталог любого не самого скрытного европейского производителя и убеждаемся, что пвх изоляция/оболочка вполне еще используется в номенклатуре. Например, nexans


[05.12.2023 9:11:56]
 Заложил я недавно и в пожарной сигнализации и в охранной сигнализации одинаковый кабель FRHF - для унификации и ведь FRHF всяко не хуже просто HF. А экспертиза завернула, сказала нельзя, не соответствует ГОСТ-у FRHF в непротивопожарных системах.
По аналогии и FRHF вместо FRLS могут завернуть в экспертизе. :(


[05.12.2023 9:18:34]
 Gun® "Единственное обоснование кроме ГОСТ это ценовой диапазон."

И кстати да, FRHF дешевле чем HF; но всё равно завернули. Так что и ценовой диапазон - не обоснование для экспертизы.


[05.12.2023 10:06:27]
 FRHF более стойкий к агрессивным средам, и возможно меньше контрафакта.


[07.12.2023 14:24:42]
 ***j_flack ®

[05.12.2023 10:06:27] FRHF более стойкий к агрессивным средам, и возможно меньше контрафакта.***

А почему тогда он дешевле FRLS стОит? (говорит сметчик-менеджер)


[08.12.2023 16:51:48]
 Возможно ваш сметчик сравнивал кабели разных производителей, или разного сечения, или экранированный и без экрана.
В Воронеже вроде бы кабельных заводов нет, поэтому гляньте на сайте любого крупного торгового дома.


[08.12.2023 19:52:56]
 """FRHF более стойкий к агрессивным средам"""
Не безусловное утверждение


[09.12.2023 12:28:29]
 Понятно, что безгалогенная оболочка по стойкости к агрессивным средам отстаёт от фторопласта и полиуретана, но многие заводы заявляют, что их кабель марок FRHF устойчив в условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина, а также заявляют срок службы больший чем у кабелей марок FRLS.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Обоснование применения FRHF вместо FRLS      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.