Требования СП 477

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
jaekis ®

[27.10.2023 7:43:19]
 Согласно п. 9 табл. 6.1 СП 477 стены (перегородки) отделяющие квартиры от коридоров в зданиях высотой до 100 м должны быть с пределом огнестойкости EI30, выше 100м EI60.
Согласно п. 6.3 СП 477 двери должны быть противопожарными, предел огнестойкости дверей в стенах перегородках в зданиях до 100 м должен быть EI60, а в зданиях высотой более 100м EI 30?


[09.11.2023 16:21:30]
 Интересное наблюдение. Получается так.


[09.11.2023 17:37:42]
 Очень странно сформулированный пункт.
Он требует применять противопожарное заполнение для всех непротивопожарных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, что противоречит п.3, ст.87, 123-ФЗ.
Так ещё и пределы огнестойкости для заполнений криво указаны.

jaekis, фактически вы всё правильно указали - именно такое безумие СП477 и предписывает делать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования СП 477      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.