Экономичная топология по СП484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2023 9:12:35]
 Допустим, есть прямой коридор с десятью кабинетами по бокам.
Как будет правильнее сделать разводку?
Из кабинета в кабинет тянуть - в обслуживании будет геморрой. Когда можно было делать древовидные ответвления, как то этот вопрос решался, поставил коробку, сделал ответвление (Рубеж).
С другой стороны, сейчас ответвление от кольца тоже вроде можно сделать теоретически, т.к. при единичной неисправности потеряется связь только с одним датчиком.
В общем, всё время делал, делал без проблем, сейчас что-то запутался на ровном месте.


[22.10.2023 18:34:40]
 Если считаете, что схема правильная, у Вас есть возможность доказать это: делаете в линии короткое замыкание и смотрите, сколько технических средств перестали работать.


[22.10.2023 19:24:50]
 Сейчас роль коробки предлагается изолятору короткого замыкания. Где-то видел такие схемы у саратовского Рубежа


[22.10.2023 22:03:24]
 > Сейчас роль коробки предлагается изолятору короткого замыкания. Где-то видел такие схемы у саратовского Рубежа

Вот как-то тоже к этой схеме склоняюсь. В домах жилых так и делал, но когда это просто кабинеты какого-то здания, как-то думаю, не удорожание ли.


[23.10.2023 10:10:32]
 здесь вам не тут®
Из кабинета в кабинет тянуть - в обслуживании будет геморрой.

Если все кабинеты одной и той же организации, то не вижу никаких проблем в обслуживании. Тянуть по коридору и делать петли в каждый кабинет удобно, только если кабинеты неглубокие и извещатели стоят прямо над дверями, так что петли короткие. Если конечно между коридором и кабинетом не лежит у потолка мощная балка, как бывает.


[23.10.2023 11:21:03]
 стена между кабинетом и коридором нормируется, нужна огнестойкая проходка. А между кабинетами обычно ненормируемая перегородка, просверлить можно. Так что да, скорее всего удорожание, четыре проходки дешевле чем десять. Стоимостью ИКЗ можно и пренебречь, на кабеле отыгрывается. Но, вспоминая "Болид", количество изоляторов на АЛС ограничено. У "Рубежа" тоже есть в РЭ на ИЗ-1-R3 пункт "5.4 При большом количестве изоляторов шлейфа (более 25 шт.) рекомендуется использовать кабель сечением не менее 0,5 мм" (с)


[30.10.2023 19:39:26]
 стена между кабинетом и коридором нормируется, нужна огнестойкая проходка

чем это она в обычном здании высотой менее 28 м нормируется? Если огнестойкая проходка, в противопожарной преграде должна быть ещё и противопожарная дверь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Экономичная топология по СП484      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.