Размещение приборов пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2023 15:11:54]
 Добрый день. Имеется объект в 3 этажа: этажи второй и третий - полноценные офисные помещения, первый этаж - это вход с улицы и лестничная клетка. Входы на этажи второй и третий - с лестничной клетки. Оставшаяся часть первого этажа - другой пожарный отсек и другой собственник. Проектируем АУПС и СОУЭ описанного куска здания. Возникает вопрос размещения приборов. Пожарного поста нет, круглосуточного пребывания людей на объекте нет. На лестничной клетке первого этажа Заказчик приборы размещать не дает, так как ремонт сделан и проходной двор. Есть возможность разместить все необходимое и на втором и на третьем, но можно ли?


[19.10.2023 14:16:40]
 Размещайте в металличсеком шкафу (закрываемый на ключ), а вот куда выводить блок индикаци я не знаю.


[20.10.2023 12:34:01]
 На объекте наверно есть электрощитовая. Вот туда и ставьте. И туда же объектовое устройство для связи с местом постоянного пребывания людей.


[20.10.2023 12:37:07]
 Владимир 227® "На объекте наверно есть электрощитовая. Вот туда и ставьте."

Электрики обычно ругаются, что в ихнюю электрощитовую входи людям без корочек запрещён, поэтому ничего требующего обслуживания/управления слаботочниками к ним ставить не надобно.


[20.10.2023 13:44:27]
 Ув. Рустам74

Это в подстанции без корочек допуск запрещён. А электрощитовая это общедомовая собственность и допуск туда определяется только ответственным за электробезопасность (как правило он же ответственный и за пожарную безопасность).


[20.10.2023 14:03:49]
 Владимир 227®

ПУЭ7
7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

В подстанции нужно корочки свыше 1000В. В домовой щитовой до 1000В, но тоже нужны.


[20.10.2023 14:08:58]
 Ув. Рустам74
Вопрос не о допуске в электрощитовую. Вопрос можно ли разместить в электрощитовой оборудование СПС. Ответ можно и даже нужно. Всё остальное это хотелки и пожелалки.


[23.10.2023 10:17:31]
 Владимир227®
Ответ можно и даже нужно.

А какое обоснование этого утверждения?


[23.10.2023 10:58:10]
 У меня были в практике случаи, когда приходилось ставить в электрощитовой оборудование (в основном контроллеры СКУД, защищая щитовую как критический элемент инфраструктуры, по безопасности) и тоже не нашел норм, которые бы запрещали данное размещение.

И кстати, у монтажников по пожарке/охранке допуск не меньше третьей группы (до 1000 В), иначе они не имеют права приборы к сети подключать.


[23.10.2023 11:15:25]
 Пожарка собирается на оборудовании Рубежа. Решили, что все оборудование будет размещено в технологической нише (запираемой) на этаже 3 за исключением R3-Рубеж-БИУ - его потянем на первый этаж, оба требования (по передаче сигналов и обеспечении уровня доступа 2) одновременно будут выполняться. С кабелями придется помучиться, но на наш взгляд - это единственно правильное решение в нашей ситуации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение приборов пожарной сигнализации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.