aleksegroshev ®

[25.09.2023 13:38:15]
 Доброго дня! На объекте (вновь строящийся мясокомбинат) появился технический этаж. По стадии П (по СП 5.13130, прошел экспертизу) все провода прокладывались по стенам и потолкам 1-го и 2-го этажей. Было принято решение в запотолочном пространстве, объемом больше 100м3, (высота 3 метра) организовать прокладку всех кабельных трасс. Согласно требований п. 4, табл. А2 СП 5.13130 необходимо оборудование АУПТ. Вопрос: можно ли уйти от организации АУПТ в т.н. техническом этаже (применением каких то норм или расчетами рисков)? И, нужно ли переделывать стадию П вновь (по СП484, 486) или достаточно внести изменения в существующий проект? Перекрытие - сэндвич панель. Здание огнестойкостью II, класс конструктивной пожарной опасности - С1.


[25.09.2023 14:39:23]
 Если появление дополнительного этажа и перекрытие из сэндвич-панели не привели к повторной экспертизе, то такой мелочью как АПТ можно пренебречь. Не называйте полученное пространство кабельным сооружением, назовите запотолочным пространством в котором проложены кабели, поставьте датчики и все дела.


[25.09.2023 15:14:27]
 Уточнитесь по примичаниям к таблице 2 СП 486 № 2 и № 4


[25.09.2023 20:39:29]
 При определении объема горючей нагрузки в запотолочных пространствах, считается только суммарная нагрузка кабелей, проложенных в пучке. Считается самый толстый пучок. Решения два: либо разносите кабели по разным пучкам таким образом, чтобы горючая нагрузка самого толстого из них не превышала 7 л/метр, либо прячьте все кабели взапотолочном пространстве в металлические трубы или металлические глухие короба(лотки с крышкой).


[26.09.2023 4:29:54]
 2 Все ники заняты ® [25.09.2023 20:39:29]

а как же примечание 4) таблицы 2 СП 486?
Если здание в целом не подлежит защите АУПТ; если это не эвак.коридор, холл, фойе, вестибюль; если помещение менее чем на 50 человек; и здание не Ф1.1, Ф4.1, то 7 литров пофиг

Но да, это должен быть не техэтаж, а именно пространство за подвесными потолками, п.10 вышеуказанной таблицы а не п.4

Впрочем, судя по перекрытию из сэндвича, проект... хм...
aleksegroshev ®

[26.09.2023 8:02:23]
 Доброго дня! Повторная экспертиза будет. А как не называть это пространство - сооружением когда там высота до крыши 3 метра, кроме всей электрики, (а это объем очень большой и при том кабеля проложены в лотках друг над другом), там еще вентиляция, хладопроводы и т.д. и потолок то ну ни как не подвесной а опирается на стены и перегородки. Да и проект по СП5.
По примечанию 2 применить к сооружению не получится, т.к. электрики шпарят обычный кабель номенклатуры LS.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.