Отключение локальных кондиционеров.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2023 6:42:28]
 Добрый день!
По заверениям в старых ветках на этом форуме, ВНИИПО на вопрос необходимости отключать локальные кондицинеры ( сплит-системы) без возможности обмена воздуха с улицейдругими помещениями, а так же общих воздушных каналов с ними же. Отвечают, что отключать сплит системы при пожаре НЕ нужно.

Есть у кого-нибудь уже готовый ответ?
Просто ждать пока мне ответят долго, а ответ нужен.


[03.08.2023 7:10:35]
 Откройте СП 60.13330.2020, в разделе 11.2 эта норма ясно изложена. Свод правил в перечне 123-фз и им можно обосновать принятое решение. Зачем какие-то письма писать, когда можно в самом нормативном документе найти ответ на вопрос?


[03.08.2023 8:33:08]
 Смущает только, то что "Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло-
и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся,
реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50
м и жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания
одного функционального назначения."
А в эксплуатируемых зданиях, как обосновать?!


[03.08.2023 9:41:27]
 Comfire ®

Я нашёл только:
"Требования настоящего пункта не распространяются на бытовые устройства вентиляции квартир жилых зданий (бризеры, стеновые рекуператоры, вытяжные вентиляторы санузлов и кухонь, бытовые увлажнители и т.п.), производительностью до 100 м3/ч, присоединяемые к внутренней сети электроснабжения квартир"

Значит, локальные кондиционеры ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отключать?


[03.08.2023 9:47:34]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=11670#...,%D0%A2.

вот старое обсуждение


[03.08.2023 9:47:46]
 Ну вроде бы - да:

11.2.4. Для зданий и сооружений, оборудованных ... автоматической пожарной сигнализацией, при пожаре следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников ... автономных и оконных кондиционеров, ...


[03.08.2023 9:49:30]
 оконных кондиционеров, это циркуляция внешнего воздуха, а сплит система гоняет воздух в закрытом помещении. никак не влияет на пожар


[03.08.2023 9:51:20]
 Т.е. если в этом помещении что-то загорится, то в принципе кондиционер гореть не мешает?


[03.08.2023 12:24:50]
 ===А в эксплуатируемых зданиях, как обосновать?!===

Heт ничего проще! См. п. 42, п.393"к" и п. 394"д" ППР РФ.



[03.08.2023 12:51:23]
 ГОСТ 22270-2018
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Термины и определения

2.87 сплит-система (split system): Агрегат (доводчик) с непосредственным охлаждением (нагревом) воздуха в обслуживаемом помещении посредством парокомпрессионной холодильной машины, испаритель которой размещен во внутреннем блоке, установленном в помещении, а компрессор и конденсатор размещены в блоке, установленном снаружи.

ГОСТ Р 55656—2013 (ИСО 13790:2008)

3.3.14 система кондиционирования воздуха (a ir con d itio n in g sys te m ): Совокупность технических средств и элементов, предназначенных для забора, обработки, перемещения, распределения и подачи воздуха в помещения и его удаления из помещений с целью осуществления кондиционирования воздуха в помещениях.

Получается сплиты не входят в определение систем кондиционирования! И обосновать требования по их отключению можно только при упоминании в требовании именно сплит-систем


[03.08.2023 13:08:24]
 full, попробуйте посмотреть по кодам Общероссийского классификатора продукции. В паспорт кокретного агрегата еще можно заглянуть.


[03.08.2023 13:44:59]
 Comfire по кодам в общем указано оборудование для кондиционирования!!! Если исходить из кодов, то и напольный вентилятор можно отнести к оборудованию и требовать его отключение!) А вот точного требования к сплитам нет, да и в паспортах на сплиты ОКДП не увидел!)


[03.08.2023 13:56:18]
 full. Вы применяете ГОСТ про кондиционирование, в котором про сплиты сказано и делаете вывод, что это не системы кондиционирования. Нелогично это.

Про вентилятор см. Сп 60. В нем про это есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 