многоуровневые квартиры в Ф1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.07.2023 13:34:24]
 уважаемые специалисты, а кто-нибудь сталкивался с трехуровневыми квартирами в Ф1.3 даже через СТУ? вообще не нашел ни одного упоминания


[20.07.2023 14:22:07]
 По идее такой же подход, как и для двухуровневых:
Из двухуровневых квартир, расположенных на 5-6 этажах, допускается предусматривать один эвакуационный выход в уровне 5-го этажа (эвакуационный выход из двухуровневой квартиры в уровне 6-го этажа допускается не предусматривать), при этом все помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат и душевых) следует оборудовать одним адресно-аналоговым пожарным извещателем, обеспечивающим передачу сигнала о срабатывании в помещение пожарного поста (диспетчерскую) с указанием адреса квартиры.


[20.07.2023 14:59:35]
 мне просто попался трехэтажный домик на две квартиры!!!!!! с одной общей ЛК. Люди все понимают и готовы все сделать и реализовать (выходы с каждого этажа или балконы с аварийными выходами, СПС, СОУЭ), но норм на это нет кроме, как в Ф1.4. Самое главное, что фактически исключается нанесение ущерба 3-м лицам.
Мне просто интересно было, имеется ли вообще такой прецедент у кого-нибудь?


[20.07.2023 15:31:29]
 А нельзя его как блокированный дом провести?


[20.07.2023 15:42:32]
 Comfire ® предлагал, но вообще не вариант говорят. им надо именно Ф1.3


[20.07.2023 15:53:13]
 Тогда пусть готовят СТУ. У казахов есть нормы про многоуровневые квартиры. Можно у них требования срисовать:
5.15 Многоэтажные (многоуровневые) квартиры могут проектироваться в жилых зданиях высотой до 75,0 м включительно. Выход на лестничную клетку из многоэтажных (многоуровневых) квартир допускается выполнять через этаж.

https://pandia.ru/text/80/570/11175-...


[20.07.2023 15:54:07]
 В отмененном СП 1.13130.2009 требования были, сейчас их убрали

5.4.11. Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с
каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не
имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом,
соответствующим одному из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными
проемами, выходящими на балкон (лоджию);
- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания
класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно
соединяющей балконы или лоджии.
Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной.


[20.07.2023 15:55:52]
 То есть, заказчик готов нарваться на СТУ, но будет упираться по поводу Ф1.4....


[20.07.2023 15:59:55]
 СП 54.13330.2022

6.2.2.7 Аварийные выходы для квартир, расположенных на высоте более 15 м, а также в многоуровневых квартирах устраивают согласно СП 1.13130.

6.4.3 Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде высот должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разными по высоте и глубине ступенями не допускается. В многоуровневых квартирах допускаются внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 0,18 м, а высота ограждения - не менее 0,9 м.

6.4.3 Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде высот должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разными по высоте и глубине ступенями не допускается. В многоуровневых квартирах допускаются внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 0,18 м, а высота ограждения - не менее 0,9 м.


4 В многоквартирных жилых зданиях с расположенными на верхних этажах многоуровневыми квартирами остановку пассажирских лифтов допускается предусматривать на одном из этажей квартир. В этом случае этажность здания для расчета числа лифтов определяется по этажу верхней остановки.


[20.07.2023 16:12:47]
 Крюгер ® согласен, глупость и они будут делать, как надо. Мне интересно были такие СТУ уже или нет? я пока не обнаружил


[20.07.2023 16:15:19]
 Асашай ® многоуровневая квартира в рамках наших норм это же максимум два уровня, но никак не три и т.д. Это указано в ГОСТ теримны и определения в строительстве (вроде так называется). Почему до этого до сих пор не дошли не понятно абсолютно


[20.07.2023 16:15:52]
 Comfire ® благодарю за наводочку


[20.07.2023 16:19:57]
 Я с такими "элитками" раньше сталкивался. Их просто сдавали как две квартиры, а потом объединяли. Аналогично поступают с большими квартирами. Их сдают как одну, а потом дробят на несколько, даже без авар.выходов.
Это известная cxeма.


[20.07.2023 16:32:48]
 Comfire ® т.е. брали и долбили дыры в перекрытиях, чтобы соединить уровни? жоско


[20.07.2023 16:34:17]
 так вот тут как раз такая ситуация. дом хотят построить в центре городка в его исторической части с красивенным видом на Волгу


[20.07.2023 16:34:37]
 этика из элиток


[20.07.2023 16:49:56]
 Дыры долбили, чердаки жилыми делали и присоединяли, бассейны, сауны, каминные залы, бильярдные, огражденные терассы на общей крыше.
Лучше сразу все законно сделать. СТУ несложные будут. Либо через расчет риска пробовать можно.


[20.07.2023 16:55:55]
 Comfire ® так же РР не учитывает отсутствие строительных требований. С эвакуацией все понятно, взяли и посчитали


[20.07.2023 17:00:05]
 Jamal. Минстрой допускал применение иностранных норм. Порядок я не знаю, не сталкивался.


[20.07.2023 17:06:07]
 всех благодарю!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: многоуровневые квартиры в Ф1.3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.