Вход в здание общежития 4 эт.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Vitaliy0107 ®

[18.07.2023 3:10:42]
 Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли обустройство входа в 4 этажное здание общежития с точки зрения пожарной безопасности с помощью наружной лестницы напрямую через второй этаж ( первый этаж не в собственности) ? Документы на испытание лестницы будут готовы.


[18.07.2023 6:37:51]
 Bы неверно формулируете вопрос. Нужно рассматривать не входы в здание, а выходы, в том числе эвакуационные выходы. Выходы - это не только пожарная безопасность, но и безопасность при повседневном использовании.

Перед тем, как строить такую лестницу, необходимо обратиться к специалистам, включая пожарных. Либо самостоятельно разобраться с требованиями:
https://docs.cntd.ru/document/565248...
https://docs.cntd.ru/document/603252...
https://docs.cntd.ru/document/901919...


[18.07.2023 9:12:29]
 Это типа крыльцо такое?

СП 1.13130.2020
3.2. Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.


[18.07.2023 12:16:16]
 1. Этих входов требуется не менее двух.
2. Может, это должна быть не наружная лестница 3-го типа, а огороженная площадка, стоящая на колоннах на уровне 2-го этажа и имеющая спуски вниз ...


[18.07.2023 12:37:11]
 если обозвать это лестницей 3-го типа, то начнутся проблемы. Надо обозвать это крыльцом и проблем быть не должно


[18.07.2023 12:43:51]
 ===Надо обозвать это крыльцом и проблем быть не должно===

А общагу следует обозвать избой или теремом.


[18.07.2023 13:45:59]
 Отгрохать крыльцо, как у Сухаревской Башни: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вход в здание общежития 4 эт.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.