[09.07.2023 19:05:50] | | Доброго дня, Коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Проектируем обычный пятиэтажный жилой дом, лифта нет, обычные ЛК. В экспертизе выставили замечание: "по тексту необходимо откорректировать, что наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода наружу не превышает 25 м. (при выходах в тупиковый коридор). Проектом превышена максимальная расчетная длина пути эвакуации от квартир, расположенных выше 2-го этажа в каждом блоке" Основание - п. 6.1.8 СП 1.13130. Открыл СП, данный пункт звучит не ясно. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе межквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными перегородками 1-го типа), в лестничную клетку или в тамбур, ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или на лестничную клетку типа Н3, не должно превышать 12 м. Вопрос: от двери наиболее удаленной квартиры до какой ЛК подразумевается расстояние? до простой Л1 или все же Н1 или Н3? |