требования к высотным стеллажам

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2023 14:50:41]
 форумчане, выскажитесь пжл по паре вопросов:
1. Сп 241 - Конструкция стеллажей должна сохранять свою несущую способность во время пожара. Стеллажи надо красить?)))) и вообще в течении какого времени они должны стоять во время пожара? осуществимо ли это?
2. по Сп 1 мы теперь проходы должны делать не только в высотных стеллажах?


[05.07.2023 14:55:42]
 и еще - СП 4 (раздел склады) не распространяется на склады с заданными параметрами внутренней среды! а чем руководствоваться тогда при условии, что у меня не холодильник (более +5), но и при этом нужна влажность и соответствующая температура?


[05.07.2023 16:21:49]
 Возможно это требование для одноэтажных складских зданий с высотным стеллажным хранением. В них допускается при обосновании использовать конструкции стеллажей в качестве опор покрытия и крепления наружных стен.

См. СП 56.13330.2021 и ГОСТ Р 55525-2017.



[06.07.2023 12:12:40]
 ув. Comfire ® это изначально непонятный момент. про стеллажи-несущие колнструкции по тексут все понятно, но В СП 56 про это ни слова нет и не было, да и в Сп4, СП2 тоже этого никогда не было. Хотя, если глянуть сайты фирм, за6нимающихся огнезащитой, тоу них есть отдельный пункт - обработка стеллажей, но непонятно каких


[06.07.2023 12:45:31]
 ===но В СП 56 про это ни слова нет и не было,===

А Вы точно актуальную редакцию смотрели? Вроде понятно написано.

5.4.4.1 В одноэтажных складских зданиях с высотным стеллажным хранением допускается при обосновании использовать конструкции стеллажей в качестве опор покрытия и крепления наружных стен.

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/1...


[06.07.2023 13:09:15]
 я имел в виду самостоятельные стеллажи. просто суть этого пункта и так понятна, если у нас стеллажи являются каркасом здания, то и так ясно, что нужна обработка


[06.07.2023 13:19:59]
 А самостоятельные стеллажи для чего обрабатывать?
Это раньше в СССР деревяхи обрабатывали. А теперь стеллажи все стандартные, металлические. Их водяным пожаротушением защищают. А деревяхи уже и не применяют.


[06.07.2023 14:08:48]
 да я согласен с вами абсолютно., но чо делать с этим пунктом то?)))) я не собираюсь это навяливать людям, но написано же и не про каркас здания


[06.07.2023 14:22:12]
 Jamal. Да ничего не делать. Это одна из целей, для чего свод правил издали. См. название.

А еще есть целевой пункт 6.2. В том случае, если стеллажи являются несущими конструкциями здания, размещение спринклерных оросителей под покрытием следует производить над проходами согласно схеме, приведенной на рисунке 6.1. При этом расстояние между оросителями вдоль проходов должно быть не более 2 м. Если стеллажи не являются несущими конструкциями, то оросители могут размещаться без привязки к проходам.

Этот самый пункт работает совместно с СП 56 и табл. 21 123-ФЗ.


[06.07.2023 14:53:32]
 вооот, вы подтвердили мои мысли!!!! благодарю


[06.07.2023 15:00:13]
 NFPA отлично эти вопросы регулируют. На ютубе есть несколько роликов с примерами. Только искать нужно на англ.языке фразу со словами NFPA NFPA Fire Sprinkler systems store storage


[06.07.2023 15:26:30]
 ну вроде бы НФПА можно применять у нас, но вот только у нас применять для орошения строительных конструкций ... правда там про здания, но ем не менее
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: требования к высотным стеллажам      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.