Методика расчёта времени работы систем от АКБ в 2023

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2023 9:45:06]
 Да, есть закрытая сатрая тема (http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910), но нам больше интересуют:
какое время брать в тревоге 1 или 3 часа (для ПС и ОС)?
Мне говорят брать для ПС 3 час, что это написано в СП 485, но я там ничего не нашёл.
Какими нормами регулируются это и для пожарной и для охранной сигнализации


[26.05.2023 10:58:25]
 Если использовать "СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"?
https://mchs.gov.ru/dokumenty/svody-...
(если там размещенно, значит дейтсвующий)

там только для аварийного освещения:
цепях питания светильников аварийного освещения со встроенными АИП (например, АКБ) и иными накопителями энергии, обеспечивающими работу светильников на путях эвакуации продолжительностью не менее 1 часа в режиме "Пожар";



[26.05.2023 12:00:13]
 Для ПС
где:
Iд.р. - суммарный потребляемый ток СПЗ в дежурном режиме (А);
tд.р. - время работы СПЗ от АКБ в дежурном режиме, 24 ч;
Iр.п - суммарный потребляемый ток СПЗ в режиме "пожар", А;
tр.п. - время работы СПЗ от АКБ в режиме "пожар", 1 ч;
Kстр - коэффициент старения АКБ согласно ТД на АКБ


[28.05.2023 22:48:04]
 
*** время работы СПЗ от АКБ в режиме "пожар", 1 ч;***
этов каком п. СП3 это написано для пожарной сигнализации9
Мне говорят, что нужно броать 3 часа, написано в новых нормах, 484, или 485 (я уже в них запустался)

А для охранной сигналищации пользоваться п. 11.5 РД 78. 36.003-2002
11.5?
Текст это пункта (здесь мне нравится второй абзац):
   При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.
    Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:
в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и до 1 часа в режиме тревоги;


[29.05.2023 7:18:35]
 см. СП 6.13130 приложение А


[29.05.2023 9:51:48]
 Gun ®, а для охранной сигнализации? Выяснил, что РД 78. 36.003-2002 уже не действует, иначе воспользовался п. 11.5, вторым абзацом.


[30.05.2023 21:10:38]
 По охранной сигнализации у Вас должно быть ТУ от Заказчика, какие именно системы применять, на какое время работы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 