высота складов V степени "В"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.05.2023 14:05:03]
 Друзья, подскажите, а что делать с высотой одноэтажных складов V степени кат."В" и как она должна определяться?
площадь в пределах отсека вписывается, расходы на наружку и внутрянку есть по СП.


[24.05.2023 16:07:15]
 Склад V ст.ог. категории В быть не может. Только Д с высотой до 9м.


[24.05.2023 16:20:52]
 в смысле не может? если уж требование по площади есть, и расходы есть, то как минимум вопрос в высоте


[24.05.2023 16:31:15]
 Сп 1 тоже регулирует вопрос расстояния до выходов


[24.05.2023 16:40:45]
 Может по СП 1 и можно, а по СП 2 нет. - (прочерк означает) именно то что я написал выше.


[24.05.2023 16:41:40]
 да я так тоже думаю


[24.05.2023 17:11:18]
 =а что делать с высотой одноэтажных складов V степени кат."В" и как она должна определяться?=
Она не нормируется. Для подобных зданий нормируется этажность -не более 1 этажа и площадь этажа-не более 1200 кв.м.


[24.05.2023 17:37:06]
 "Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре)."

Наш случай что-то не видать.


[24.05.2023 17:53:00]
 ну а сколько сейчас высота этого склада?


[25.05.2023 13:15:55]
 MK ® согласен с вами


[25.05.2023 13:16:16]
 Асашай ® 9.14 м


[25.05.2023 13:41:12]
 =MK ® согласен с вами=
Ну в таком случае объясните цифру 1200 (кв.м.) в табл.6.3 СП 2 для одноэтажного складского здания кат.В ст.огн.V.
Эта цифра была еще в советских СНиП, например в СНиП 2.11.01-85.
Только вместо допустимой высоты здания в табл.к п.2.12 вышеуказанных СНиП стояло число этажей-1.


[25.05.2023 14:40:28]
 да никак видимо. нормы по площади есть, по расстояниям есть, порасходам ... а вот по высоте нет! можно конечно усираться и обосновать тем, что плошщадт не превышена и по строительному объему прохожу, но таким макаром можно его высоту и под 3 м подогнать, что будет значительно выше даже для кат."Д"
тем более там даже не указано, как определять высоту одноэтажных зданий кат."В"


[25.05.2023 15:11:03]
 уверен, что проблем быть не должно. Главное высокостеллажное хранение там не предусматривайте. Отсутствие норм в табл. 6.3 не означает нарушение требований пожарной безопасности


[25.05.2023 15:16:24]
 =тем более там даже не указано, как определять высоту одноэтажных зданий кат."В"=
Так же как Вы определяете высоту одноэтажных зданий кат. "Д",например.


[25.05.2023 15:20:41]
 =да никак видимо. нормы по площади есть, по расстояниям есть, порасходам ... а вот по высоте нет! можно конечно усираться и обосновать тем, что плошщадт не превышена и по строительному объему прохожу, но таким макаром можно его высоту и под 3 м подогнать, что будет значительно выше даже для кат."Д"=
По-моему Вы просто сами создали себе на ровном месте.


[25.05.2023 15:43:37]
 Jamal, здесь нормы не причем. Все решает технология хранения в этом складе. Ну будет этот склад высотой 4-6 метров, какие проблемы? Никаких, если только Вы не собираетесь высотный стеллажный склад пятой степени проектировать.


[25.05.2023 15:49:34]
 благодарю вас всех за мнения
но все-таки, высоту кат.Д нормируем, а высоту кат В можем не нормировать? я тут с экспертом говорил и он сам согласился в начале, что если мы пройдем по расходам, площади и расстояниям, то можем указать, что не нормируется, но это сомнительно
Ну и конечно делать СТУ на склад кат. В плошадью допустим 200 м2 никто не будет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: высота складов V степени "В"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.