О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Выход на кровлю по новому ФЗ-123 (ст.89, ч.3, п.2), пп.д))

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2023 10:04:28]
 В Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями на 14 июля 2022 года) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в статье 89 содержится требование:
ч. 3: Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
п. 2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного:
пп. д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведёт на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.
Вопрос: к какой части требования в данном случае относится формулировка "в том числе через коридор"? Имеется ввиду, что выход из помещения любого этажа на эксплуатируемую кровлю (или на участок кровли), ведущий на лестничную клетку, может быть предусмотрен через коридор? Или же имеется ввиду, что участок кровли может вести на лестничную клетку через коридор? В первом случае путь получается следующий: "помещение -> коридор -> кровля -> лестничная клетка". Во втором случае путь такой: "помещение -> кровля -> коридор -> лестничная клетка".


[23.05.2023 11:08:34]
 Я это читаю так.

Если они (выходы) ведут:

1. на эксплуатируемую кровлю, в том числе через коридор;

2. на специально оборудованный участок кровли, который ведёт на лестничную клетку, в том числе через коридор;

3. на специально оборудованный участок кровли, который ведёт на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.


Т.е. для первого варианта - выходы могут вести через коридор на эксплуатируемую кровлю либо могут вести непосредственно на эксплуатиремую кровлю.
С остальными вариантами точно также.


[26.05.2023 9:21:13]
 @Comfire,
правильно ли я Вас понял, что по второму варианту Вы считаете, что выход может вести через коридор на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестничную клетку? Или всё же выходы ведут на специально оборудованный участок кровли, который в том числе через коридор ведёт на лестничную клетку?
Вопрос в том, где можно делать коридор: при выходе из помещений на кровлю (участок кровли), или же перед входом с кровли в ЛК?


[26.05.2023 10:42:46]
 Вы меня совсем не поняли.

Эксплуатируемая кровля и специально оборудованный участок кровли имеют различия. В п.п. Д написано "который ведет на…", а не которые ведут...

В отношении коридора я все написал. Можете пункт 2 части 3 статьи 89 весь полностью перечитать. Там такая последовательность повторяется не раз.

Читайте внимательно, разобраться не так сложно.


[26.05.2023 12:41:43]
 @comfire,
СПАСИБО Вам! Кажется, наконец-то стала понятна эта сложная логика ФЗ....
Надо увязать пп.д) п.2 ч.3 с п.2) ч.3_1 и с п.2) ч.3.
Самое главное, донести это всё до эксперта...


[26.05.2023 12:53:18]
 Удачи!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 