Кабельные линии в насосной станции пожаротушения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2023 18:23:41]
 Здравствуйте, коллеги.Подскажите, пожалуйста, не запрещена ли прокладка питающих кабелей основного и резервного насосов по одному лотку(насосы стоят вдоль одной стены)? Или необходимо подводить питание с разных сторон, по разным трассам? Заранее спасибо.


[16.05.2023 14:07:13]
 Пункт 2.1.16 ПУЭ гласит: «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из несгораемого материала.


[16.05.2023 14:46:20]
 Строго технически- это НЕ взаиморезервируемые линии. Да, инженер с советской проектной школой отнесется к таковым линиям как к взаиморезервируемым, это целесообразно, рационально. Отвечает старым рекомендациям, более новым, но так же не свежим нтп девяностых годов прошлого года от тяжпрома. Но все же- это технологический резерв, а не взаиморезервируемые электр линии. Это полезно понимать


[16.05.2023 20:52:58]
 
Цитата Volk_ 16.05.2023 14:46:20
Но все же- это технологический резерв, а не взаиморезервируемые электр линии.
--Конец цитаты------
разве технологический резерв влияет на взаиморезервируемость? мне кажется, наличие технологического резерва позволяет не делать АВР, так-то, если обе линии выйдут из строя, никакой резерв не спасет.


[17.05.2023 2:28:32]
 В случае отказа автоматики (включая любой цепи связи автоматики), замыкания на общих шинах и пр. авариях будет то же самое


[17.05.2023 2:34:51]
 И да- влияет. Это советская школа проектирования ( рекомендации по проектированию сил оборудования, нтп от тяжпрома и пр). Резервируемые ( технологически) потребители питать от разных источников и т.п.


[17.05.2023 6:55:39]
 так как режим работы рабочего и резервного потребителя подразумевает их взаиморезервируемость то и сети питающие их также должны этот режим обеспечить..
решения по прокладке кабеля и в целом организации системы электроснабжения, которые могут привести к потере и рабочего и резервного потребителя одновременно, при какой то единственной аварии в этой системе электроснабжения, говорят что система электроснабжения не обеспечивает необходимые технологические режимы впринципе, и повреждение обоих линий электроснабжения при прокладке их в одном коробе - может повлечь при КЗ в одном из них повреждение и соответственно потерю второй линии - это один из примеров такого неправильного решения, ведь прокладка по разным трассам или хотябы в разных отсеках коробов и лотков с перегородками, и служит для защиты одних линий от повреждения которые могут возникнуть в других линиях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кабельные линии в насосной станции пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах