Высота компактной части струи на производственных объектах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2023 14:59:13]
 СП 10.13130.2020, п. 7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

Правильно ли я понимаю, что в производственных помещениях независимо от их высоты требуется высота компактной части струи 16м, а "до 50" и "свыше 50" относится только к административным и общественным помещениям?


[12.04.2023 23:20:47]
 СП 30.13330.2020

7.9 Свободный напор (давление) у пожарных кранов должен обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшие высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее:

- 6 м - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м;

- 8 м - в жилых зданиях высотой более 50 м;

- 16 м - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой более 50 м.


[13.04.2023 2:03:11]
 "16 м - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой более 50 м."
Выполняя данное требование в офисных зданиях,гостиницах и др.общественных зданиях высотой более 50м, но с высотой этажа не более
3,3м и не очень большой площадью помещений всегда недоумевал, зачем там нужна длина струи 16м. Ибо во многих подобных зданиях "...для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения" хватило бы меньшей длины компактной струи. Для ПК Ду65 со спрыском ствола 19мм при сравнении длины струи 12м и 16м разница в расходе составляет
1,1л/с на каждый расчётный ПК.


[13.04.2023 14:40:04]
 А по мне так нужно вот так выбирать высоту компактной части струуи:
например есть складское здание 4 степень, В категория, С0 высотой 12,7м.
По табл.7,2 СП 10 требуется минимальное 2*2,5л/с, но это минимальное же значение.
Смотрим п. 7,15 СП 10 - давление у ПК должно обеспечивать получение компактной части струи высотой, необходимости для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.
Смотрим табл. 7,3 СП 10 - при высоте 12,7 - высота компактной выбирается 14м - согласно которой расход у диктующего пожарного ствола 4,2л/с----поэтому уже не 2*2,5л/с - а требуется 2*4,2л/с.
Вот как то так.
Может конечно я не правильно считаю поправьте пожалуйста


[13.04.2023 14:49:49]
 Питкин ®[13.04.2023 14:40:04]
Всё правильно. По той же логике,номинальные 5л/с (ПК65) при струе длиной 16м превращаются в 6,3лс
Питкин ®

[13.04.2023 17:16:43]
 Но вот объясните по поводу диаметров выходного отверстия

[Ув. Питкин. Для тоо чтоб задать вопрос следует открыть отдельную ветку под него. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[17.04.2023 15:07:43]
 Питкин ®

Логично. Но возникают вопросы:
1. Что находится в здании на высоте 12,7? Пожарная нагрузка, скорее всего, расположена ниже.
2. Как быть с п. 7.15, о котором я говорил в первом сообщении? Не вполне понятно, 16м относится ко всем производственным помещениям, или к производственным выше 50м?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Высота компактной части струи на производственных объектах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.