 Всем привет.
Согласно 6.1.4 СП 1.13130.2020 допускается надстройка существующих зданий высотой до 28 м одним этажом
(с превышением указанной высоты) с сохранением существующей лестничной клетки типа Л1 при
условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, соответствующим одному из
следующих требований:
– выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 3,6 м от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 4,8 м между
остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Участки наружных стен, а также
двери и окна, выходящие на указанный балкон (лоджию), следует предусматривать с пределом
огнестойкости не менее (R)EI(W) 30 или (R)EI(W) 15 в зависимости от предела огнестойкости
наружных стен здания;
– выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию
здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
– выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные стационарной наружной
лестницей из негорючих материалов, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Остекление указанных в настоящем пункте балконов и лоджий не допускается.


Вопрос - если надстроить 9-этажку одним этажом, высота будет к примеру 33 м. Получается, требуется уже дымоудаление из коридоров и холлов? А если коридоров и холлов нет, а выход из квартир непосредственно в ЛК?


[24.03.2023 13:23:18]
 Нельзя надстраивать этажом. Этот пункт изложен неверно.
СП 1 он такие вопросы не регулирует. Для этого существуют другие нормы. Требование касается именно существующих зданий, которые реконструируются и надстраиваются этажом. В этом случае вопросы противодымной защиты не затрагиваются, в том числе и в отношении типа ЛК. Проектируемое нове здание не надстраивается, оно целиком строится и вопрос надстройки для него не актуален.

См п. 6.3.1.3 "непожарного", но профильного СП 54.13330.2022, который разработан для подобных зданий и допускает только мансардные этажи.

Аналогичную норму содержит родной "пожарный" СП 2:
"Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания".


[24.03.2023 15:45:43]
 Почему нельзя, если есть нормы? И у меня не мансардный, а обычный этаж


[24.03.2023 16:36:07]
 Обычный этаж нельзя. Я про это выше написал. Более мне добавить нечего.


[24.03.2023 17:52:14]
 =Вопрос - если надстроить 9-этажку одним этажом, высота будет к примеру 33 м. Получается, требуется уже дымоудаление из коридоров и холлов? А если коридоров и холлов нет, а выход из квартир непосредственно в ЛК?=
При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение,
требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

И если надстраиваете 9-этажку полноценным 10-м этажом,а не мансардой, то надо следить за показателями из табл.6.8 СП 2.


[24.03.2023 19:02:01]
 ну с табл. 6.8 допустим проблем не будет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: надстройка жилых домов этажом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.