Отделение производственного здания от АБК.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2023 10:24:55]
 Здравствуйте!
В соответствии с табл. 6.1 СП 2.13130.2020, площадь одноэтажных производственных зданий IV степени огнестойкости категории Г не ограничена при любой высоте здания.
Нужно ли отделять от такого одноэтажного производственного здания пристроенное трехэтажное АБК ПП стеной 1-го типа или достаточно 2-го типа (как допускает СП 4.13130.2013). При ПП стене 2-го типа производственное здание так же останется одноэтажным и его площадь не нормируется?



[22.03.2023 12:05:38]
 Вы не можете без минимального противопожарного разрыва рассматривать данные здания.
Здание АБК не может быть пристройкой к производственному зданию.


[22.03.2023 13:10:11]
 Это пристройка к производственному зданию. По п. 6.1.41 нужна п/п стена 2-го типа. Будет одноэтажное производственное здание с 3-х этажной пристройкой. Допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется для производственной части по табл. 6.1, а для АБК по табл. 6.9 СП2.13130.2020. Пристройка по определению из СП4.13130.2013 имеет свои пожарно-технические характеристики, поэтому на параметры производственного здания не влияет. Но вот площадь этажа в пределах пожарного отсека будет определяться по внешнему контуру здания (раздел 6 СП2.13130.2020), но без учета 2 и 3 этажей пристройки, так как это полноценные этажи, отделенные перекрытиями и т.д. Функционал при этом надо тоже брать Ф5.1, но поскольку площадь этажа здесь не ограничена, то требования норм выполняются. Как-то так должно быть, поправьте если что. Это же типовое решение, таких объектов много.


[22.03.2023 13:51:40]
 ===Функционал при этом надо тоже брать Ф5.1…===
===Допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется для … АБК по табл. 6.9 СП2.13130.2020.===

Это какой-то нормативный беспредел.




[22.03.2023 14:09:19]
 Я и рассчитывал на комментарии. Поясните, почему здесь не работает п. 6.6.1 СП2.13130.2020?


[22.03.2023 14:42:11]
 А нечего комментировать. Аатор в своих начальных условиях привел недостаточно данных. Если бы он озадачился исходными данными, то на вопрос бы сам ответил.


[22.03.2023 14:58:08]
 3-х этажное АБК не будет являться пристройкой к производственному зданию


[23.03.2023 9:02:07]
 Все-таки, пожалуйста, скажите почему?


[23.03.2023 10:38:09]
 Потому что недостаточно данных для принятия реления. Для начала назовите характеристики этого АБК из вопроса автора:
Степень огнестойкости - ?;
Класс конструктивной пожарной опасности - ?;
Допустимую, a не желаемую высоту - ?.

Только после этого можно говорить про площадь этажа АБК в пределах пожарного отсека и тип противопожарной преграды. Без этих данных происходит бесполезное надергивание требований из разных пунктов. Сейчас невозможно ответить на вопрос автора. Можно только гадать или последовательно перебирать из нескольких возможных вариантов.


[23.03.2023 17:40:16]
 Степень огнестойкости АБК - II, класс - С0. Высота допустимая- 28 м.


[23.03.2023 19:51:32]
 Ну а какие могут быть варианты, если АБК II CO и произв.здание IV CO. Требуется п/п стена 1-го типа между ними:

"Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.

Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа."


[24.03.2023 5:57:34]
 Ясно.
Для уточнения понимания, если бы это АБК относилось не к пристройке, а к вставке?
Согласно 6.1.43:
"Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа".

То есть между вставкой и производственным зданием IV степени огнестойкости достаточно пп стены 2-го типа.
А степень огнестойкости этой вставки нормируется?


[24.03.2023 9:26:58]
 dalexeus ® Вы понимаете что 3-х этажная пристройка к одноэтажному зданию это парадокс проектирования?
Административная пристройка, вставка, встройка - это группы дминистративных помещений производственного здания.
А у Вас 3-х этажное АБК


[24.03.2023 10:14:39]
 Ув. dalexeus, на поставленный вопрос все ответы получены? Тогда почему бы Вам не сформулировать свой новый вопрос в новой ветке?


[27.03.2023 14:43:13]
 ув. Gun ® поясните немного ход ваших мыслей. Почему 3-х этажный АБК не может быть пристройкой, если у него будут иные характеристики (высота, ширина и функционал)? я не видел упоминаний, что пристройка не может быть 3-х этажной


[27.03.2023 15:15:25]
 Ув. Jamal ®, нормативными документами ПБ не определено примыкание административного здания к производственному, через противопожарную стену 1-го типа.
Административная пристройка (вставка, встройка) к производственному зданию это комплекс (группа) административно-бытовых помещений связанных с производственным зданием. Т.е. это группы помещений инженерного состава, мастеров, охраны труда, бытовых помещений для отдыха, уборных и т.п. персонал которых осуществляет непосредственную деятельность в производственном здании. Вставки как правило разделяют от основного цеха производства противопожарной зоной, либо через помещения с категорией пожарной опасности «Д».
3-х этажное АБК с точки зрения строительной терминологии будет являться полноценным зданием, а не частью производственного здания с административными бытовыми помещениями.
По моему мнению это упущение нормативной документации в части непонимания применения норм для пристроек к производственному зданию.


[27.03.2023 15:50:55]
 про пристройки казано четко, что это внешняя част здания имеющая иные характеристики отличные от основной части, но почему вы так решили я вот хочу понять для себя, чтобы возможно отредактировать свои мысли. все, что можно размещать в АБК, и где их можно размещать указано в СП 44. Просто, где та тонкая грань, делающая из пристройки отдельное здание в части применения норм по пожарке? исходя из нынешнего термина пристройки, конечно получается, что оно распространяется на проектируемые части именно существующих зданий.
Есть старое доброе "руководство по проектированиию вспомогательных зданий и сооружений" от 1982г и там тоже нет ни слова, что 3-х этажный АБК не может быть пристройкой. Принципы ведь не поменялись.
Я не стал бы спорить, если бы этот АБК был также предназначен и для размещения персонала не относящегося к основному зданию.
утверждать, что АБК является отдельным зданием можно только если он на ГП он будет указан, как отдельное здание.


[27.03.2023 16:25:29]
 ===3-х этажное АБК с точки зрения строительной терминологии будет являться полноценным зданием===

Будет являться зданием, если будет иметь свой фундамент, стены, перекрытия, кровлю ...


===По моему мнению это упущение нормативной документации в части непонимания применения норм для пристроек к производственному зданию===.

Никакого упущения нет:
Административные и бытовые здания для работающих в производственных зданиях или на складах, а также административные и бытовые помещения, размещаемые во встройках, вставках, пристройках и встроенных помещениях, следует проектировать в соответствии с требованиями СП 44.13330 и нормативными документами по пожарной безопасности.
https://docs.cntd.ru/document/120008...

Административные и бытовые помещения в составе промышленных предприятий, промышленных кластеров и индустриальных парков размещают в отдельно стоящих зданиях, пристройках, встройках, вставках производственных зданий.

https://docs.cntd.ru/document/120008...


[27.03.2023 18:42:33]
 Ув. Jamal тонкая грань в понимании что такое пристройка, вставка, встройка - это группа помещений связанная непосредственно с производством. Группы помещений АБК для производственного здания не увеличивают его пожарную опасность, как правило процесс эвакуации из данных помещений не затруднителен. Поэтому их можно располагать во вставках, встройках и пристройках.

Давайте тогда от обратного. Между 3-х этажный АБК и производственным зданием категории В установили противопожарную стену 1-го типа. Дорого, нормативно не обосновано. Пришли к выводу, что пристройкой будет проще и дешевле. Итог стена АБК 2-го типа не рассчитанное на односторонне обрушение при пожаре. Пожарных отсеков нет, а следовательно системы СПЗ общие так дешевле, проезды подъезды рассматриваем как для производственного здания так дешевле и т.д.

Далеко так можно зайти в пожарном проектировании. А если открыть литературу по ЗиС их устойчивость при пожаре, то все предельно ясно и там наглядно показано как выглядит пристройка, вставка, встройка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 