О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Алгоритм В для адресных приборов Болид

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2023 7:37:35]
 Коллеги подскажите путают разъяснения Болида при выборе алгоритма В с адресными приборами и одним ИП в помещении?
"• Алгоритм В выбирается для ЗКПС со шлейфами неадресных дымовых извещателей, подключёнными к приборам и блокам серии «Сигнал», атакже к «С2000-4». Функционал перезапроса, реализованный в этих блоках, позволяет дополнительно защитить систему от возможных ложных срабатываний менее совершенных неадресных извещателей"
Как реализовать алгоритм В с установкой по одному адресному извещателю в помещение под управлением С2000КДЛ-2И с дублированием интерфейса и СОУЭ 3 типа?
Гостьь

[21.03.2023 8:33:26]
 При помощи "Сириуса"


[21.03.2023 9:14:45]
 А без Сириуса. На С2000М исп.02
Гостьь

[21.03.2023 9:18:29]
 Вроде нет, так же как и на рубеже только на линке можно.


[21.03.2023 9:58:33]
 Советую посмотреть вебинар Болида насчет реализации алгоритма B

https://www.youtube.com/watch?v=80I7...


[05.04.2023 14:52:27]
 Sege ®
Спасибо за видео.

nND ®
В вашем случае, не сложно. Посмотрите обязательно предложенный вебинар, там все разъяснено

Единственный момент, который мне непонятен с алгоритмом B. В случае, если в зкпс несколько извещателей и если при программировании я их привяжу к одной зоне, то после срабатывания первого ИП, его сброса (повторно он не сработал) и срабатывании другого ИП из этой ЗКПС будет сигнал пожар или нет?

Просто по старой тактике алгоритм с переопросом требовал повторного срабатывания именно одного и того же ИП.
Сейчас же алгоритм В требует либо того же, либо другого из этой ЗКПС. Вот и хочется узнать, кто на практике проверял.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Алгоритм В для адресных приборов Болид      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.