Категория риска в области пожарной безопасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2023 19:06:35]
 Всем доброго времени суток. Подскажите знающие. На сайте ГУ МЧС в подразделе "Перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска", присвоен "высокий риск" административно-офисному зданию. При расчёте на калькуляторе отнесения объектов защиты к определенной категории риска при осуществлении ФГПН, используя актуальные исходные данные и значения, получается "значительный риск". Хочу направить по этому поводу письмо в УНДиПР. Вопрос: на какой нормативный документ сослаться, чтобы запросить у них, какие данные использовались при калькуляции? Я так понимаю, что вся эта информация должна быть прозрачной. Калькуляция "надзором" проведена в декабре 2022 года. При этом в организацию никаких сведений и запросов не направлялось.


[17.03.2023 13:04:41]
 Добрый день

попробуйте обратиться к ПП РФ № 290 о "ФГПН", в частности пункты 49, 50, 55.


[17.03.2023 16:11:08]
 Да, п. 55 подходит под это.


[17.03.2023 16:11:21]
 Благодарю.
  Дискусия закрыта