[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2023 13:34:15]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть один обособленный эвакуационный выход из подвала в соответствии с ФЗ 123 и СП1, может ли второй выход из подвала находится внутри помещения 1 этажа, какие требования, как к не эвакуационному, к нему предъявляются? Допустимо ли наличие такого выхода?


[16.03.2023 13:42:52]
 4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:
эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам E и I;
эвакуационные выходы из указанных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом:
вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;
помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль);
отделка помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов должна предусматриваться материалами с классом пожарной опасности не выше, чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1];
помещения гардеробных должны иметь нормативное число эвакуационных выходов, кроме выходов на указанные лестницы.


[16.03.2023 13:47:33]
 СП 4.13130.2013

4.18 В зданиях, сооружениях, пожарных отсеках всех классов функциональной пожарной
опасности по условиям технологии допускается предусматривать отдельные лестницы для
сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Указанные лестницы
должны ограждаться противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени
огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, а при размещении в объеме
эвакуационных лестничных клеток отделяться от эвакуационной части лестничной клетки
противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов. На входе (либо выходе) в указанную лестницу
следует предусматривать тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре. Вместо указанного
тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери:
- в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.4;
- при размещении в подвале только инженерно-технических и других помещений, оборудование
которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными
документами по пожарной безопасности не требуется;
- при размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только
категорий В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5 вышеуказанных ограждений лестниц
(кроме ограждения от эвакуационной части лестничной клетки) допускается не предусматривать при
условии, что она ведет из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения
цокольного или первого этажа тех же категорий.
В зданиях класса Ф 1.3 технологическое сообщение жилой части (с квартирами) с подвалом
допускается только с обслуживающими инженерно-техническими помещениями, при этом высота
жилой части не должна превышать 5 этажей.
Применение, упомянутых в настоящем пункте, лестниц для эвакуации людей допускается в
случаях, оговоренных в [2] и СП 1.13130.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход из подвала      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.