Оборудование сан. узлов СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена" _

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2023 0:36:06]
 Здравствуйте, коллеги!
Возник вопрос по поводу оборудования сан. узлов с СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена", если при выходе из него мы попадаем в защищаемое порошком помещение.
Я считаю, что оборудовать надо, так как в СП484 п.7.6.5 и п.7.6.13 четко указано, что:
Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение, при этом:
- табло "Автоматика отключена" и "XXX - не входить!" со стороны входа;
- табло "XXX - уходи!" со стороны выхода.
УДП должны размещаться у каждого входа в защищаемое помещение.

У кого, какие мнения?


[16.03.2023 6:36:36]
 7.6.5 Защищаемые помещения должны быть снабжены техническими средствами внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения. Световая индикация должна обеспечиваться включением пожарных оповещателей (табло с надписью) "Автоматика отключена", "XXX - уходи!", "XXX - не входить!", а звуковая сигнализация - включением звуковых пожарных оповещателей, где XXX - краткое наименование огнетушащего вещества, соответствующего типу управляемой системы, например: "Газ - уходи!", "Порошок - не входить" и т.п. Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение, при этом:
- табло "Автоматика отключена" и "XXX - не входить!" со стороны входа;
- табло "XXX - уходи!" со стороны выхода.


[16.03.2023 8:41:36]
 Ну человек не виноват что пошел в туалет именно когда сработало и человек всё таки должен иметь возможность эвакуироваться с помещения. А именно для этого продумали прерывание автоматического запуска извещателем открытия двери и всё остальное ... случай, наверное, не самый прям частый, но однозначно не вызывающий сомнения в части применения. Тем более написали четко не "над входом в помещение", а "над каждой дверью ведущей в помещение"


[16.03.2023 10:47:54]
 Комплект табло однозначно необходимо предусмотреть согласно требований СП484. Смк и дверной доводчик аналогично, т.к. это вопрос герметичности помещения.
Вот УДП в санузле я считаю ставить категорически не стоит. Его нужно размещать со стороны основного входа, чтобы не отрезать себе путь эвакуации.


[16.03.2023 11:03:35]
 То есть, если я волей судеб оказался в туалете и уже не могу выйти из-за пожара, то в ручную не смогу запустить пожаротушение?
И что значит не отрезать себе путь эвакуации? Как только дверь из сан узла откроется, то и отсчет времени прекратится.


[16.03.2023 11:07:46]
 По Вашей логике Вы предлагаете не ставить УДП в глухих помещениях, из которых нет выхода, кроме как в защищаемое порошком помещение?


[16.03.2023 11:31:20]
 Поставьте в сортирах табло "Порошок! Уходи!" и посчитайте время эвакуации. Задержку увеличьте.


[16.03.2023 11:36:38]
 Стоит ли напоминать о том, что все те люди, что будут допущены в такие сортиры, должны быть проинформированы о наличии системы Порошкового ПТ и о алгоритме действий в случае срабатывания сигнализации?


[16.03.2023 11:40:22]
 То есть пункт 7.6.5 и 7.6.13 вы предлагаете игнорировать?
А если вместо сортира будет помещение глухое 20 на 20 метров? Там табло, СМК, УДП будем ставить? Или вам именно туалеты не нравятся?


[16.03.2023 12:21:53]
 УДП устанавливайте в безопасной зоне, с наружной стороны защищаемого помещения АУП.


[16.03.2023 16:49:02]
 Рассматривайте эту дверь не как вход в защищаемое помещение, а как выход из санузла в охраняемую (контролируемую) территорию :)
След-но, по 7.6.13 УДП не требуется.


[16.03.2023 22:50:19]
 Рассматривайте эту дверь не как вход в защищаемое помещение, а как выход из санузла в охраняемую (контролируемую) территорию :)
След-но, по 7.6.13 УДП не требуется.

Вот пункт:
7.6.13 УДП должны размещаться у каждого входа в защищаемое помещение. УДП
допускается размещать у выходов, которые ведут на неохраняемую (неконтролируемую)
территорию.

Не много не понял вашу идею.


[16.03.2023 22:52:35]
 "У выходов" это имеется ввиду: у выходов из защищаемого помещения...нет?
Перед сан узлом то есть можно поставить УДП, при выходе из защищаемого помещения. Так получается?


[17.03.2023 12:09:30]
 Перед сан узлом то есть можно поставить УДП, при выходе из защищаемого помещения. Так получается?

Нет.
Санузел-выход-защищаемое помещение-выход (коридор, улица ит.п.)-УДП


[18.03.2023 15:26:50]
 GrubSerg ®
[16.03.2023 11:03:35] <То есть, если я волей судеб оказался в туалете и уже не могу выйти из-за пожара, то в ручную не смогу запустить пожаротушение? И что значит не отрезать себе путь эвакуации? Как только дверь из сан узла откроется, то и отсчет времени прекратится.>

Сценарий 1: Вы находитесь в сан.узле. Нажимаете УДП, запускаете алгоритм АУП. Далее открываете дверь сан.узла (пуск приостанавливается). И далее у вас есть некое неопределенное для вас время (вы же с секундомером не ходите), шанс замешкаться и в полном объеме ощутить на себе сработку АУП, не успев открыть следующую дверь. Либо дверь сан.узла остается открытая и в принципе блокирует пуск АУП.
Сценарий 2: Вы находитесь в сан.узле. Нажимаете УДП и остаетесь в сан.узле. Вся вентиляция отключается, ОЗК закрываются, через дверь к вам поступают продукты горения и ОТВ (если только у вас сан. узел не имеет дымогазонепроницаемую дверь).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование сан. узлов СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена" _      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.