Болид. Включение проектируемых "Сириусов" в действующую АПС предприятия

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2023 14:40:32]
 Коллеги, доброго дня!
На предприятии есть собственная пожарная часть, на которой установлен АРМ "ОРИОН ПРО". У АРМа стоит преобразователь интерфейсов (ПИ) 232/485, на который стекаются сигналы 232 через ПИ с объектовых С2000-М, объединённых в одну 485. Вроде стандартная схема организации 232 Болид https://bolid.ru/pictures/ktr_87s.png

Задача, на новых объектах, куда будет устанавливаться уже "Сириус", подключить эти "Сириусы", к сущ. объектам, в эту же общую линию 485. Отдельную линию тянуть нет возможности, только использовать сущ. 485. Но у Сириуса нет выхода 232, чтобы преобразовать его и засунуть в сущ. 485, только Ethernet. Вот и вопрос, можно ли построить такую логику. К порту Ethernet Сириуса, подключить С2000-Ethernet, забрать с него 485 и сунуть в общий сущ. 485.
Возможно ли так? Точнее, будем ли мы видеть Сириус на АРМе, при такой топологии?

Практического опыта эксплуатации оборудования не имею, все знания складываются из чтения схем, инструкций. Прошу поделиться вашим бесценным опытом)


[14.03.2023 14:50:35]
 У нас подобная ситуация.
Часть С2000М через РПИ, часть через Ethernet. Все работало.
Когда обновили Орион и подключили Сириус, вроде тоже заработало.
Произошло отключение электричества. После включения Орион слишком долго опрашивает пульты. За 3 часа только 4 пульта из 7. Вернули старую версию Ориона (естественно без Сириуса) Все нормально заработало. Пока причины глюка и способа устранения не нашли.


[14.03.2023 14:58:57]
 Брандмауэр-СБ: "Когда обновили Орион и подключили Сириус, вроде тоже заработало."

А устройства через Ethernet подключены к АРМу по 232, в итоге? Или сам АРМ включен в Ethernet и уже по этому каналу их видит?


[21.03.2023 7:57:40]
 Кому интересно, ответ тех поддержки Болид:

"Здравствуйте!

Таких схем нет.
Сириус по RJ45(сети), подключается только к АРМ, приборы на сетевой выход не подключаются.
Сириус не подключается в существующие системы, Сириус сам опрашивает линию интерфейса, если в линии будет другой «опросник»(С2000М или АРМ), то две системы работать не будут.
Нужно закладывать отдельный интерфейс, для подключения Сириуса к приборам, и подключать Сириус по сети(ЛВС) к АРМ. Других вариантов нет.

На данный момент тестируется соединение по мобильному интернету между Сириусом и АРМ ОрионПРО. (в любом случае нужно организовывать сеть).
Через С2000-PGE и УОП-3GSM можно передать состояние зон на АРМ ОрионПРО.
C2000-PGE - https://bolid.ru/production/orion/si...
УОП-3GSM - https://bolid.ru/production/center/u...
В таком случае в АРМ ОрионПРО, приборы не добавляются. Можно снимать(не управлять) состояние с зон."


[21.03.2023 9:13:13]
 У нас сириус к проводному интернету подключен.
Вот как техподдержка пишет.
АРМ подключен к интернету.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болид. Включение проектируемых "Сириусов" в действующую АПС предприятия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.