удельная характеристика трубопровода 50х3,5 ГОСТ 3262-75

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2023 13:57:30]
 Снова здравствуйте, коллеги.
Назрел ещё один вопрос. Для расчёта потерь на участке трубопровода по формуле Б.1.2.7 необходимо знать удельную характеристику трубопровода. В т. Б2 приведена данная характеристика для трубопровода 50х3,0 ГОСТ 3262-75. Подскажите, в каком источнике есть данная характеристика для трубопровода 50х3,5 ГОСТ 3262-75?
И ещё один момент. Если использовать таблицу Б1, возникает вопрос, какую шероховатость труб указывать?


[14.03.2023 16:09:15]
 Формулу, по которой определялись значения Кт начиная от СН 75-76, можно взять здесь: https://disk.yandex.ru/d/0HESU-TOHLrWu


[14.03.2023 16:37:17]
 BTS ®[14.03.2023 16:09:15]
В таблице Б2 СП-485 приведены результаты, определённые по вышеуказанной формуле. А вот формулы из п.Б.1.2.9 определены обратным путём- по значениям из таблицы Б2,взятым из более ранних нормативов.
Я направлял разработчикам "начальную" формулу после выхода СП5, но без результата.
Вывод "начальной" формулы с таблицей результатов приведён в книге В.Ф. Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения"(Киев,1970)


[14.03.2023 16:56:28]
 BTS ®, спасибо большое!


[14.03.2023 17:05:49]
 BTS ®, подскажите, данная формула справедлива исключительно для трубы ГОСТ 3262-75?


[15.03.2023 0:31:32]
 Для всех труб из углеродистых сталей однозначно. Для чугунных как-то не проверял,но можно взять СН75-76 табл.6, и посчитать Кт согласно формуле по приведённым диаметрам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: удельная характеристика трубопровода 50х3,5 ГОСТ 3262-75      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.