помещение существующего водомерного узла под насосную

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2023 11:30:32]
 Здравствуйте, коллеги.
Выбираем помещение для установки повысительных насосов на объекте. Заказчик предлагает помещение существующего водомерного узла. Место там есть. Подскажите, допустимо ли подобное размещение оборудования? В соответствии с п. 12.11 насосная станция должна быть отделена от других помещений, но прямого запрета на размещение в ней иного оборудования, кроме непосредственно повысительных насосов и автоматики, я не нашёл.


[14.03.2023 11:53:28]
 Во первых помещение насосной имеет свои конструктивные, планировочные и климатические особенности. Во вторых доступ рабочего персонала в помещение насосной ограничен.
Делайте выводы.


[14.03.2023 13:18:31]
 Нигде в нормативах не запрещено размещать противопожарные насосные в одном помещении с водомерными узлами. Существует и строится большое количество объектов, где выполнено такое совмещение. Ключи от насосной станции и помещения водомерного узла(если расположен в отдельном помещении) как правило находятся в одном эксплуатационном подразделении предприятия(здания).


[14.03.2023 13:34:51]
 Ув. BTS ®
Сначало надо выполнить условие: п. 6.10.11 СП 485.1311500, а потом размещать повысительные насосы. В существующем здании водомерные узлы врятли так выделяют.


[14.03.2023 13:53:05]
 Меня интересует вопрос применения п/п стены 1-го типа для выделения насосной станции пожаротушения.
Основания применения п/п стены 1-го типа какое?


[14.03.2023 15:43:49]
 Gun ®[14.03.2023 13:34:51]
Разумеется,что при совместном размещении водомерного узла и пожарной
насосной должны выполняться ВСЕ требования к помещениям насосных (СП 485,п.п.6.10.9 - 6.10.15).И возможность совмещения определяется в каждом случае индивидуально.


[22.03.2023 9:57:22]
 Так в п.6.10.11 написано, что можно применять противопожарные перегородки 1-го типа.
Применение противопожарной стены 1-го типа ИМХО - явный перебор.
А потом появится эксперт-формалист и сделает замечание, что насосная пожаротушения самостоятельный пожарный отсек... И весь букет проблем будьте добры выполните.


[22.03.2023 12:08:53]
 Ув. Крюгер ® А потом появится эксперт-формалист...
Т.е. Если насосная станция в ином пожарном отсеке, то идет п/п стена 1-го типа, если насосная станция в пожарном отсеке (который защищается АУП) то п/п перегородка
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: помещение существующего водомерного узла под насосную      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.