Ширина эвакуационных выходов (дверей)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.03.2023 0:32:34]
 Всем привет! Помогите решить задачу с шириной эвакуационных выходов из помещений, т.е. с шириной проемов дверей. Помещение административно-производственного корпуса Ф5.1. Кол-во людей на 2-ом этаже не более 20 человек. Сейчас в проекте заложены проемы из кабинетов шириной 910 мм, из санузлов 810 мм. Выходы ведут непосредственно в коридор, в конце коридора проем под дверь шириной 1050 мм, далее на лестницу типа Л1 шириной 1200 мм со второго этажа. На выходе с первого этажа на улицу проем шириной уже 1300 мм.
Правильно ли понимать, что согласно СП1.13130 ширина проема в свету должна быть не менее 800 мм, т.е. проема под дверь 910 мм не достаточно и нужно расширять проемы? и нужно ли делать такие широкие проемы для санузлов?
И как обосновать ширину проема (ширину двери) в конце коридора и входной двери для эвакуации на первом этаже здания? У меня получается что везде проемы в свету можно сделать не более 0,8 мм.


[08.03.2023 9:02:50]
 Откройте соотвт. ГОСТ на блоки дверные (деревянные, пластиковые, стальные) и посмотрите какие проемы должны предусматриваться под определенные типоразмеры. Там же найдете размеры дверной коробки, дверного проема и дверного полотна. Размеры проемов в стене, предназначенные для монтажа дверного блока, и размеры эвакуационных выходов - не одно и тоже.


[08.03.2023 11:42:06]
 Да, с шириной двери в свету в зависимости от размера коробки - более-менее понятно (тут от монтажников и производителя) зависит в том числе, а как обосновать ширину для двери в конце коридора и на выходе из здания?


[08.03.2023 12:46:29]
 А Вы каким нормативным документом пользуетесь? Какими пунктами из него пробуете обосновать?


[08.03.2023 14:08:42]
 СП 1.13130 п. 4.2.19, Ширина выходов должна быть не менее 0,8 м. Из санузлов не менее 0,6 м. Это для выхода из рабочих кабинетов и с/у.
еще смотрю пункт 8.2.11 с таблицей 17, по ней получается что для помещений категории В4 кол-во людей на 1 м ширины - 260 человек,
Т.е. для 20 человек принимаем значение "не менее 0,8 м." из пункта 4.2.19.
Для коридора (выход наружу или в лестничную клетку) смотрю пункт 8.2.12- там опять на 1 метр двери 260 человек, но не менее 0,8 м.
Так и получается что для общего кол-ва 20-40 человек (с двух этажей) проем в свету можно принять везде 0,8 м.
Остальное уже на усмотрение заказчика - для удобства заноса мебели и т.д.


[08.03.2023 14:40:29]
 Ширина лестничного марша - в п. 4.4.1.
Ширина выхода наружу - п. 4.2.20.

Про все остальное - предварительно определитесь с исходными данными.




[08.03.2023 17:49:14]
 Спасибо.
Сейчас получается, что ширина проема в свету двери, ведущей на лестницу из коридора составляет 900 мм, рабочая ширина лестницы 1050 мм (от стены до ограждений), что удовлетворяет требованиями п. 4.4.1.
и в соответствии с п. 4.2.20 ширина проема выхода на улицу должна быть тоже не менее 900 мм. Вроде так?


[08.03.2023 18:29:46]
 Размеры проема в стене, предназначенного для монтажа дверного блока, и размеры эвакуационных выходов - не одно и тоже.

Ширина выходов из лестничных клеток наружу должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы.

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее указанных в п. 4.4.1.

Разберитесь с исходными данными. Из тех противоречивых вводных, которые были изложены, ничего более нельзя сказать.


[08.03.2023 21:03:02]
 То что, ширина прохода в свету и ширина проема под дверь - это не одно и тоже - это понятно.
Проем в свету 900, значит проем под дверной блок не менее = 900 + 56 *2 (размер коробки) + 20*2 (монтажный зазор) = 1052 мм (без учета положения открытого полотна)
Так и получается, что проем двери в свету, ведущей на лестницу - 900 мм , сама лестница 1050 мм, значит выход на улицу могу назначить 900 мм, т.к. ширины лестницы как раз и достаточно 900 мм. согласно п. 4.4.1 (подпункт е).
Сейчас пытаюсь разобраться именно с нормативными размерами ширины эвакуационных выходов, а размеры проемов в стене назначить уже после консультации с производителями дверей, они и скажут сколько добавить на коробку, на монтажные швы и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Ширина эвакуационных выходов (дверей)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.