расчет риска при эвакуация из примыкающих к очагу помещений)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
qwerty

[06.03.2023 14:45:17]
 Добрый день. При расчете пожарного риска задаю очаг пожара в кабинете, через который выполняется эвакуация из примыкающего кабинета. Время блокирования меньше минуты, а время начала эвакуации из примыкающего кабинета 1,5 минуты. С такой схемой никогда расчет пожарного риска не будет положительным. Тогда как при такой схеме производить эвакуацию? Рассматривать 2 этих помещения как 1? Но для этого нет оснований, хотя квартиры рассматривают как 1 помещение, при этом в методике про это тоже не написано. Как вы поступаете в таких случаях? Не рассматриваете такие сценарии?


[06.03.2023 17:36:51]
 Если рассматривать согласно Методике самую опасную ситуацию в зданиях построенных до 123-ФЗ, то риск практически никогда не сойдётся. Рассматривайте другой сценарий


[06.03.2023 17:52:05]
 Меньше минуты это быстровато у Вас блокируется. По аналитическим формулам для офиса 5х3х3 для г/н административных помещений из пособия ВНИИПО время блокирования получается 66 с. Но это самая жесткая модель пожара. Может если тщательно задать исходные данные и правильно выбрать модель, то сойдется?


[06.03.2023 18:02:15]
 выберите другой сценарий пожара


[07.03.2023 0:21:29]
 Не мудрый ® и Асашай ® эксперт просит именно этот сценарий как наиболее неблагоприятный.
newtrad ® тщательней и правильней некуда.


[07.03.2023 6:57:55]
 есть требования, как выбирать сценарии (написано в методике). Все хотелки эксперта можно игнорировать


[10.03.2023 9:51:26]
 уменьшайте пожарную нагрузку в помещении до таких значений при которых будет получаться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет риска при эвакуация из примыкающих к очагу помещений)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.