Какая область применения Приказа №1173 от 24.11.2022

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
v_engineer ®

[01.03.2023 19:57:58]
 Здравствуйте.

Подскажите на кого распространяется действие Приказа №1173 от 24.11.2022 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре»? В самом приказе указано "Разработан в соответствии с ч.7 ст.83 ФЗ-123", в части 7 ст.83 прописана необходимость дублирования сигналов на пульт ПЧ в автоматическом режиме для зданий класса Ф1.1; Ф1.2; Ф4.1; Ф4.2. Про класс Ф5, к которому относится мой завод, нет упоминаний. Но есть требование наших Нормативщиков - при разработке новых проектов АПС внедрять СПИ с учетом этого приказа. Какими нормативными документами обосновать отказ?



[01.03.2023 20:03:32]
 "Настоящие требования распространяются на проектирование систем передачи извещений о пожаре (далее - СПИ) для оснащения зданий, в том числе пожарных отсеков (далее - здание), должностными лицами, специалистами, осуществляющими работы по подготовке проектной документации."

А как он был разработан - это имеет отношение к тем, кто разрабатывает и регистрирует документы.


[01.03.2023 21:44:57]
 =В самом приказе указано "Разработан в соответствии с ч.7 ст.83..=
Будьте внимательнее-в приказе МЧС № 1173 указана ч.7.1 ст.83,в которой сказано:
"Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности".


[02.03.2023 9:54:16]
 "Но есть требование наших Нормативщиков - при разработке новых проектов АПС внедрять СПИ с учетом этого приказа"
нормативщиков вашего завода?


[02.03.2023 12:44:37]
 <<<Будьте внимательнее-в приказе МЧС № 1173 указана ч.7.1>>>
Да верно, 7.1 не заметил. Получается из-за этого пункта 7.1 родился Приказ №1173.
Но все же, применительно к зданиям класса Ф5, я могу не проектировать СПИ?
<<<...нормативщиков вашего завода?>>>
Да нашего завода, у нас все привыкли к Орион Про и противятся внедрению нового.


[02.03.2023 13:45:52]
 =Но все же, применительно к зданиям класса Ф5, я могу не проектировать СПИ?=
Согласно ч.7 ст.83 для объектов кфпо Ф5 не требуется автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение ПО с использованием СПИ. Из этого следует добровольность проектирования и монтажа СПИ для подобных объектов.


[02.03.2023 15:04:09]
 но хозяин склада хочет подключиться.. почему вы ему запрещаете?
тут другое дело что еще МЧС не захочет подключать - емкости подключения может нет.
письмо в местное МЧС о возможности подключения, ТУ и порядке подключения..
могут отказать..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какая область применения Приказа №1173 от 24.11.2022      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.