Проблемы при эксплуатации сухотруба установки АУВПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.02.2023 16:23:34]
 Всем, здравствуйте!
На объекте имеется открытая автопарковка, оборудованная спринклерной системой АУВПТ воздушно-водяного исполнения.
На сухотрубах стоят спринклерные оросители.
Проблема в том, что при минус отрицательных температурах воздух в сухотрубе выдавливает прокладку в месте где выпускное отверстие у оросителя закрыто чашечкой и термоколбой. Т.е. получается что при выдавливании колба остаётся на месте, а воздух просачивается между чашкой и отверстием.
Подскажите в чём может быть причина?
Может у нас воздушный компрессор через чур много воздуха нагнетает в сухотруб?


[01.03.2023 13:22:21]
 А сколько давит компрессор? У Спринклеров есть ограничение. Бийск - 1,0 МПа, насколько я помню. Надо посмотреть ТД на спринклера.


[01.03.2023 19:00:38]
 ГОСТ Р 51043-2002
5.1.3.6 Спринклерные оросители должны быть герметичны при гидравлическом давлении 1.5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа.

5.1.3.8 Климатическое исполнение и категория размещения оросителей — по ГОСТ 15150.
8.2 При испытании оросителя на устойчивость к климатическим воздействиям (5.1.3.8) проверяют:
- холодоустойчивость при температуре минус (50 ± 5) *С;
- теплоустойчивость при максимальной температуре согласно ТД на конкретный вид оросителя (с учетом допуска ± 2 °С), но не менее 50 *С. Ороситель выдерживают при указанных температурах не менее 3 ч. По истечении этого времени ороситель выдерживают на воздухе при температуре (20 ± 5) ''С не менее 3 ч, после чего проводят
внешний осмотр оросителя. Наличие механических повреждений не допускается.
8.13 Испытание оросителя на герметичность (5.1.3.6) проводят при гидравлическом давлении
(1.50 ± 0.05) МПа и при пневматическом давлении (0,60 ± 0,03) МПа.
Каждое испытание проводят в течение не менее 3 мин. Скорость нарастания давления не более 0,1 М Па/с.

Требуемое рабочее давление воздуха в системе зависит от типа сухого клапана и максимального постоянного давления давления под клапаном и указано в паспорте клапана.
В пункте 8.13 ГОСТ Р 51043-2002 не указано при какой температуре должна проверяться герметичность по воздуху. Можно предположить, что по п.8.2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Проблемы при эксплуатации сухотруба установки АУВПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.