Рассредоточенность эвакуационных выходов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KIB ®

[27.02.2023 10:23:27]
 Уважаемые специалисты, помогите разобраться. В соответствии с п. 4.2.9, п. 7.10.1., п. 7.13.2., п. 7.13.3. СП 1.13130 (учитывая наличие оперзала) по расчетам получается, что необходимо сделать два эвакуационных выхода. Разработчик предложил план, как показано по ссылке. На мой взгляд в данной конфигурации нарушается требование п. 4.2.16. СП 1.13130 по рассредоточенности выходов: "минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения". Смущает только, что в нормативе речь идет о помещении, может я что-то неправильно понимаю. Подскажите пожалуйста, можно ли так расположить выходы или нет?
https://ibb.co/g6c4dK5


[27.02.2023 10:30:53]
 а зачем вам 2 выхода???
По п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 достаточно одного выхода

4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
– как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на
0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек. В помещениях
указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из
двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта
«г» пункта 4.2.4;
– помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;
– помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное
пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с
расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних
помещений с пребыванием более 5 человек в каждом указанное расстояние должно включать в
себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;
– помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих
помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более
человек.


[27.02.2023 10:33:57]
 п. 4.2.9 СП 1.13130, класс Ф4.3, людей по расчету более 20 человек.


[27.02.2023 10:47:56]
 ну и что такого - 20 чел.? Два выхода требуется если более 50 чел.


[27.02.2023 10:52:03]
 А как же: 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.



[27.02.2023 13:07:07]
 вы ссылаетесь на требование по рассредоточенности для помещений и при этом указываете пункт, позволяющий делать один выход с этажа при определенных условиях.
Если у вас на этаже находится помещение, где нужно сделать два выхода, то у вас автоматом нужно делать два выхода с этажа, кроме если для этажа вы моежете применить п.4.2.9
если у вас расстояние до выхода из помещения меньше 25 м то, как написал Асашай вам не нужно делать второй выход из помещения


[27.02.2023 13:37:01]
 Спасибо за ответы! Наверное вы правы, но для меня, как человека далекого от ПБ, все равно не понятно.


[27.02.2023 16:43:06]
 тогда вам лучше все эти вопросы отдавать на откуп специалистам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Рассредоточенность эвакуационных выходов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.