Дымоудаление из коридоров на пути в эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2023 11:14:48]
 Доброго времени суток, коллеги.
В соответствии с п. 7.2(в) СП 7.13130.2013 дымоудаление из коридоров без естественного проветривания требуется предусматривать, если эти коридоры длиной более 15 м. Подскажите, есть ли норматив, согласно которому любой коридор требуется оборудовать системой дымоудаления, если этот коридор ведёт в пожаробезопасную зону, или это единственный путь эвакуации?


[25.02.2023 15:18:10]
 ч.3 ст.85 №123-ФЗ и 7.1 (два последних предложения) СП 7.13130.2013


[26.02.2023 9:58:17]
 ч.3 ст.85 №123-ФЗ
Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

7.1 (два последних предложения) СП 7.13130.2013
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Не вижу тут никакой связи с моим вопросом. Вопрос был в том, что коридор менее 15м, но это единственный путь эвакуации. Есть ли норматив, обязывающий предусматривать противодымную вентиляцию в таких случаях, или можно обойтись без неё, сославшись на п. 7.2 СП7?


[26.02.2023 13:28:08]
 все подробно написано в п. 7.2 СП 7.13130.2013.
Не обязательно длина коридора должна быть 15 м для наличия дымоудаления. Например, если этот коридор сообщается с незадымляемой лестничной клеткой, то ДУ требуется. Или если в здании есть приточная система ДУ, то в здании обязательна должна быть и вытяжная система ДУ (обычно ее в коридорах и предусматривают)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление из коридоров на пути в эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.