Вставки и встройки в Ф5.2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2023 17:34:19]
 Коллеги такой вопрос в СП4 есть пункт 6.1.43. Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.

Все вроде понятно есть большой цех, внутри встроили из кирпича двух этажный домик на втором этаже мастер сидит смотрит, на первом рабочие чай пьют, переодеваются, и т.п.

А теперь берем вместо цеха большой склад и внутрь него встраиваем специальный склад допустим 3 этажей. И лесенка внутри него тип2 и ворота на каждом этаже для загрузки товара. И он тоже 5.2. как и большой склад, и даже категория пусть у него тоже В2 как у большого склада. Тогда вроде как противопожарные стены не нужны, и ограничение по высоте тоже не распространяется? Или я неправильно читаю СП4?


[22.02.2023 18:04:10]
 Неправильно читаете, неверно понимаете и ошибочно применяете СП 4. Heльзя просто так взять и выдрать часть одного пункта, а затем пытаться применить его требования.


[22.02.2023 18:23:27]
 >> Неправильно читаете, неверно понимаете и ошибочно применяете

Скажите как правильно, если знаете


[22.02.2023 19:25:52]
 Правильно начинать с самого начала, с терминов и определений - раздел 3. Затем п. 4.1. После этого п. 4.2...
Вот когда правильно идентифицируете свой объект, только тогда можно применять к нему определенные требования из соотв.разделов свода правил.


[27.02.2023 19:15:22]
 >> Правильно начинать с самого начала

Читал только не пойму что вам там смущает? Здание Ф5.2 внутри встройки тоже склад, нагрузка допустим и там и там В2. Там и там Ф5.2 и В2 мое мнение отделение противопожарными стенами не требуется. Вы не согласны?

3.12. вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по ... части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.

4.1. ... должны предусматривать:
выделение в пределах здания, сооружения помещений различного функционального назначения, взрывопожароопасных и пожароопасных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или противопожарными преградами в случаях, оговоренных настоящим сводом правил, а также другими действующими нормативными требованиями, исходя из класса функциональной пожарной опасности объекта защиты;

4.2. ... Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

6.1. Общие требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф5
6.1.43
Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Встройки от производственных помещений категорий В1 - В4, Г и Д допускается отделять: ... в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 - противопожарными стенами 2-го типа



[27.02.2023 19:41:09]
 =3.12. вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по ... части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами=
...для размещения административных и бытовых помещений...
т.е.Ф 4.3.и Ф 3.6., но не Ф 5.2.


[27.02.2023 19:43:38]
 Если это вставка, то это для размещения административных и бытовых помещений. Это не склад, не Ф 5.2. Это другой класс ФПО.
Если это склад, тогда это Ф 5.2, но это не вставка.


[28.02.2023 10:16:52]
 Ну так я о чем и говорю, что требования ограничения по 2 этажам и выделения противопожарными преградами не применяется, хотя выглядит как встройка. Единственно требуется наверное внутри пожаротушение организовать?


[28.02.2023 10:27:10]
 Вы спросили - как правильно читать СП 4 и ответ на этот вопрос получили. Про остальное непонятное придумайте новую ветку с новым вопросом.


[28.02.2023 14:30:05]
 Ув OlegD. Вам говорят что в вашем случае склад в складе это не вставка и не встройка. А значит обсуждать вопрос из темы ветки (вставки и встройки) в вашем случае некорректно.