Помещение кат.Д без АСПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2023 10:51:00]
 Добрый день.
Канализационная насосная станция пром.стоков. (домик 3х3м, под ним емкость 10 кубов.) Согласно Опросному листу в состав стоков возможно включение нефтепродуктов до 700мг/л. (в КНС стекаются воды с дороги).
Обогрев домика осуществляется электрообогревателями. В домике располагаются щиты распределения, обогрева и управления автоматикой и вентиляцией.
Домик не оборудован системами АСПС и СКЗ.
Производитель ссылается на категорию Д, мол там нечему гореть и ссылается на СП 12.13130.2009 (действовал на момент производства).

Правильно ли производитель определил категорию помещения?
Нужна ли там пожарная сигнализация и система контроля загазованности?


[22.02.2023 11:33:13]
 "Производитель ссылается на категорию Д"
Предлагаю узнать у Производителя, где указана (установлена) данная категория. Например в проектной документации и если это так, то вопрос снимется сам собой!


[22.02.2023 12:08:12]
 Правильно ли, что производитель имеет право определять категорию помещения? Если да, то не думаю, что с ним нужно спорить.
п.4.4 СП 486 - помещения категории "Д" СПС не оборудуется. по загазованности не скажу.


[22.02.2023 13:24:20]
 to full: производитель указывает категорию Д в паспорте.

to Koui: если не ошибаюсь, что где-то в правилах указано, что приемка и требование правил распространяются только в рамках действующих норм на момент проектирования, изготовления, покупки... т.е. если оборудование куплено в 2020 году, СП 486 к нему не применим... (могу ошибаться).
В тоже время категория Д - это Не горючие вещества и материалы в холодном состоянии. Обогреватели ИМХО по определению не могут быть холодными.

В общем я так понимаю, если в паспорте написано Д, то предъявить производителю претензии из-за отсутствия пожарки не обоснованно...


[22.02.2023 14:26:48]
 до 700мг/л-это до 0,7г/л.В резервуаре 10000литров.Масса бензина -до
7000г или 7 кг.Растворимость бензина в воде очень низкая 0,001%. Значит все 7 кг будут плавать на поверхности воды в резервуаре. Какая же категория Д? Здесь пахнет категорией А.


[22.02.2023 15:39:32]
 Хороший подход...
Но я вижу иначе.
Емкость, при исправной автоматике должна быть пустая.
Все что попадает в нее, стекает с дороги, должно перекачиваться на очистные.
Но это не так важно, как то, что любое количество бензина будет распределено по всей площади емкости, отсюда интенсивность испарения, а при опустошенной емкости, весь ее свободный объем будут занимать пары.
Кроме того, насосы погружные и выкачивают жидкость со дна, а не с поверхности.
Я считаю, что при неудачном стечении обстоятельств существует риск.
Стало быть это категория А или Б. Но правила игры не на нашей стороне.
Как доказать, что завод и проектный институт ошиблись?


[22.02.2023 15:50:51]
 Как доказать, что завод и проектный институт ошиблись?=Mizar ®
Расчётом категории, исходя из технологических показателей. Пусть покажут расчёт.


[22.02.2023 16:08:50]
 Это все-таки очистные сооружения, а не бензобак. Здесь может повлиять имеются ли в емкости фильтры, емкость закрыта или открыта? Нормативами ЛОС определяется только доля нефтепродуктов на входе и на выходе из ЛОС. Состав нефтепродуктов не определяется. Но рассматривать стоит именно те нефтепродукты, которые как раз и не испаряются, а остаются на дороге и смываются дождем. Так что категория Д. На линейных объекта везде ставят ЛОСы, и как наружные установки они проходят Дн.


[22.02.2023 16:16:03]
 Не ЛОС, а КНС, простите.


[22.02.2023 17:11:12]
 Спасибо за разъяснение.
т.е. разлитый бензин, по сути испарится до того пока он смоется дождем, а солярка, масло продукты не испаряются и опасности не представляют?
ну может и так.


[22.02.2023 18:44:08]
 т.е. разлитый бензин, по сути испарится до того пока он смоется дождем, а солярка, масло продукты не испаряются и опасности не представляют?=Mizar ®

Не прокатит! Расчёт категории должен быть основан не на умозаключении, а на проверенных и обоснованных данных. Вот 700 мг/л - это основание.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещение кат.Д без АСПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.