 Доброе утро. Подскажите пожалуйста.

Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.

Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. Слева принадлежит арендатору.

Так вот, если на 3-4 этаже с нашей стороны будет возгорание, то мне необходимо покинуть помещение через другой путь эвакуации, т.е. слева, но спускаясь с 4 эт. на первый дверь выхода на улицу закрыта на ключ. Арендаторы закрыли, чтобы туда не ходили курить наши сотрудники. По пожарной безопасности такое разве можно?


[27.01.2023 13:35:26]
 Нельзя.
Во Владивостоке в такой же ситуации погибло много человек.
Если нельзя оставлять не запертой, то пусть ставят замок с дистанционным электрическим открытием дверей при пожаре от пожсигнализации или охранником.


[27.01.2023 13:37:36]
 На вообьще решает и несет ответственность за это не арендатор, а владелец здания. Обращайтесь к нему. В тюрьме ему сидеть..


[27.01.2023 13:42:37]
 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дверь закрыта на пути эвакуации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.