Разный тип оповещения в ТЦ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2023 12:38:49]
 Добрый день.

Имеется ТЦ в составе которого находятся разные арендаторы, у каждого своя обслуживающая организация.

В самом ТЦ используется 3-тип соуэ, а у одного арендатора установлен 2-тип соуэ, при этом происходит каша в оповещении.

Допускается ли использование разных типов соуэ в одном ТЦ? Если нет, то кто обязан обеспечивать соуэ во всем ТЦ включая арендуемые помещения?

Заранее благодарю.


[25.01.2023 13:33:42]
 Надо посмотреть проект на здание ТЦ, по которому оно строилось. В проекте, в том числе в раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен быть указан тип СОУЭ.


[25.01.2023 15:17:20]
 ***Если нет, то кто обязан обеспечивать соуэ***
на певый взгляд хозяин ТРЦ


[25.01.2023 18:03:15]
 в каждом пожарном отсеке может быть свой тип соуэ.
в СП3 прописаны пожарные отсеки, а не только "здания"


[26.01.2023 14:58:06]
 Если ТЦ относится к МФЗ то по СП 456.1311500.2020 8.3 МФЗ (за исключением стоянок автомобилей) должно оборудоваться системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже 4-го типа по СП 3.13130


[26.01.2023 16:41:39]
 Как-то получили замечания на применение двух разных СОУЭ 3-ого типа у разных арендаторов. Типа надо 100В сигнал в линейный конвертировать. А иначе разные тексты - путаница, несмотря на наличие противопожарной перегородки между ними.

Разборчивость текста можно по разному трактовать, но это пункт СП 3.13130. А вот именно по типу СОУЭ поднимайте проектную документацию и СТУ при наличии. Хотелось бы сказать «всегда», но скажу «как правило» применяется 4 или 3 тип СОУЭ. Но Вы сказали что у каждого арендатора своя обслуживающая, есть вероятность что площадь объекта небольшая и возможно по документам это вообще гараж.


[27.01.2023 9:47:44]
 ну если владелец здания один, то и ПС ему же принадлежит..
предписание могут ему выписать об устранении..
и договора надо читать прежде чем подписывать, кто за что отвечает..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 