Класс защиты оборудования АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2023 9:57:53]
 Есть какой-то нормативный документ,который регламентирует класс защиты оборудования в зависимости от класса зоны пожароопасности? Работы делали по рабочке, поэтому не задумывался. Категория помещения (склада) В1, может быть в теории где-то взрывоопасные зоны. Где порыть информацию


[25.01.2023 10:03:29]
 посмотрел ПУЭ 7.4 , там даже в зоне П-3 нужен минимальный класс IP44, но куча оборудования(ипры, табло,динамики, не говорю уже про рипы) имеют класс защиты IP40


[25.01.2023 10:03:33]
 Открываем СП 484: "при размещении во взрывоопасных зонах технические средства должны иметь соответствующее исполнение".

Какое исполнение? Соответствующее!


[25.01.2023 10:12:09]
 сказано В1, значит В1... Зачем теория (ну или пытать кого-нибудь, чтобы заявили взрывоопасность)
А так, в том же ПУЭ 7.4. указано: "Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются."
Поэтому и IP40.


[25.01.2023 10:14:07]
 Открываем ПУЭ, любой склад это П2-а практически,класс защиты IP44. Вы хоть раз видели на складах этот класс? ИПР 513-3АМ самый ходовой класс IP40


[25.01.2023 10:15:52]
 Введение в "обращение" - http://news.elteh.ru/forum/showmessa...
Далее ГОСТ Р 50571.4.42, СП 423.1325800, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 30852.13, ну и по месту ПУЭ.
После этого IP40 вполне норм для ИПР.


[25.01.2023 10:18:11]
 т.е РИП с классом IP30, РУПОР-300 с IP-30 не катит?


[25.01.2023 10:22:28]
 На данный момент по объему предоставленной информации, можно использовать только https://8-gund.com/ru/ чтобы ответить на Ваш вопрос. Кстати шар ответил "Неясно".
Ну только одно "в теории где-то взрывоопасные зоны" уже напрягает.


[25.01.2023 10:49:05]
 отталкиваемся от В1 (П2-а),это мое мнение, но от технологов данных не было пока


[25.01.2023 11:13:39]
 В1 в общем случае не имеет никакой взаимосвязи с П2-а, см. ссылку на введение в "обращение".
Если П2-а, то как вариант по 422.3.11 IP20 для ИПР. С РИП сложнее, косвенно по аналогии 422.4.1 IP30 достаточно, но по ПУЭ маловато.
А учитывая ТД на РИП, действительно мало:
"2.1 Эксплуатационные ограничения РИП должен эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция РИП не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях."


[25.01.2023 11:45:41]
 >Если П2-а, то как вариант по 422.3.11 IP20 для ИПР. С РИП сложнее, косвенно по аналогии 422.4.1 IP30 достаточно, но по ПУЭ маловато.

В перечень включен стандарт 1994 года, в котором ничего подобного нет. Да и в стандартах предусматриваются всякие зоны BE2, которые 123-ФЗ не предусмотрены.


[25.01.2023 12:12:22]
 На самом деле проблем особых нет.

В документации на извещатель указано IP30, дана ссылка на ГОСТ 14254.

То есть извещатель должен эксплуатироваться в условиях, при которых в месте установки обращаются предметы размером не менее 2,5 мм и отсутствует каплепадение, дождевание, струи, погружение в воду.

А какие именно условия в месте установки - это уже Ваша задача как инженера выяснить.


[25.01.2023 12:34:01]
 Видимо, и с взрывоопасными зонами то же самое.

В рамках 123-ФЗ требований по выбору оборудования во взрывоопасных зонах нет. Однако, такое оборудование идентифицируется по маркировке взрывозащиты - нужно выбирать место использования зоны по стандартам на взрывозащищенное оборудование.

То есть приходится решать обратную задачу: не для зоны выбирать оборудование, а для оборудования выбирать зону.


[25.01.2023 13:05:00]
 Один эксперт ггэ одному знакомому спецу написал требование по пуэ в части одного специф. требования пб. Требование по смыслу- неактуальный древний артефакт. Был вежливо и аргументировано послан изучать законодательство. Эксперт настойчиво просил личной беседы, где сказал прибл. следующее: сделайте как прошу, вам же булет спокойнее, а замечание не сниму все равно


[25.01.2023 14:14:29]
 пришли данные В2 категория, зона В1-Б. Самое интересеное,что все смонтировано в обычном исполнении: и электрика и АПС и куча всего. Те по-хорошему весь склад это зона В1-Б и нужно делать взрывозащиту? Но В1-Б это именно взрывоопасная концетрация при аварийных ситуациях


[25.01.2023 14:31:03]
 >Самое интересеное,что все смонтировано в обычном исполнении: и электрика и АПС и куча всего. Те по-хорошему весь склад это зона В1-Б и нужно делать взрывозащиту?

По ПУЭ для зоны В1-б достаточно IP44. А по 123-ФЗ, ТР ТС 012/2011 такой зоны вообще не существует.


[25.01.2023 16:39:39]
 ну учитывая, пояснее к таблице, все же можно до IP 40 скатиться? воды то там нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Класс защиты оборудования АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.