Извещатели в церкви

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Кордон ®

[18.01.2023 8:55:14]
 Имеется Храм (Церковь) высота большая -около 15 м до купола и еще есть в центре типа светового фонаря, выступающего вверх. Получается высота верхней точки почти 20 м.

Вопрос какие извещатели пожарные применить.

В СП484 в таблице R контроля ДИП только до высот 10-12 м. Для тепловых - 6-9 м.

Означает ли это, что выше 12 м. нельзя применять ДИПы, а выше 9 м- тепловые ИП? А что тогда?


[18.01.2023 9:28:21]
 СП484 п.6.6.18. Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до 21 м.
koks ®

[18.01.2023 12:02:14]
 Опускайте ниже ИПДЛы, уменьшая расстояния согласно СП4894


[18.01.2023 18:56:38]
 Диаметр данного купола в верхней точке всего около 2 м. Как туда ИДПЛ поставить?


[19.01.2023 16:04:55]
 6.6.21 Аспирационные дымовые ИП рекомендуются для контроля больших открытых
пространств и высоких помещений: атриумы, производственные цеха, складские помещения,
торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки, экспозиционные
залы музеев, галерей и т.п.


[20.01.2023 1:16:19]
 Аспирация, безусловно, круто, но реалии большей части храмов - это конечно ИПДЛы ...

Главное чтоб ИПДЛ (или рефлектор) на лицо какому-нить персонажу на фреске не попал. РПЦ это вообще объекты сложные, и в плане кто-чё финансирует, и в плане как стройка идёт, и в плане пожелания конкретного батюшки на месте.


[20.01.2023 7:11:18]
 Да какая там аспирация...Диаметр купола всего около 2 м. И ИДПЛ мало там места будет.
Хотелось обойтись вообщще без проводов, радиоканальный ДИП или Тепловой туда наверх поставить..
Вот и в чем вопрос, можно или нет, если брать во внимание эти таблицы из СП484..?


[20.01.2023 7:29:36]
 
Цитата Кордон 20.01.2023 7:11:18
Хотелось обойтись вообщще без проводов, радиоканальный ДИП или Тепловой туда наверх поставить..
--Конец цитаты------
а как обслуживать?
Цитата Кордон 20.01.2023 7:11:18
Вот и в чем вопрос, можно или нет, если брать во внимание эти таблицы из СП484..?
--Конец цитаты------
нет


[20.01.2023 7:34:48]
 Как обслуживать это уже другой вопрос, допустим с крыши есть доступ.
Значит туда вообще ничего нельзя поставить?
Какой выход?


[20.01.2023 7:38:32]
 Прямого запрета ставить на высоте 20 м точечные извещатели в СП нет, Таблицы только радиус зоны регламентируют.


[20.01.2023 7:45:13]
 
Цитата Кордон 20.01.2023 7:34:48
Значит туда вообще ничего нельзя поставить?
Какой выход?
--Конец цитаты------
аспирация или расчет рисков.
Цитата Кордон 20.01.2023 7:38:32
Прямого запрета ставить на высоте 20 м точечные извещатели в СП нет, Таблицы только радиус зоны регламентируют.
--Конец цитаты------
это так не работает.
Нет табличного радиуса - нельзя ставить.


[20.01.2023 8:50:13]
 >>> аспирация или расчет рисков.
А разве расчетом рисков можно уйти от пожарной сигнализации (не сталкивался с таким)


[20.01.2023 12:59:10]
 Ну как вариант рассмотреть термокабель, а если беспроводной вариант - то на стрельце... не знаю как у них сейчас с поставками, но беспроводные ИПДЛы были. В церквях которые делали, использовали проводные ИПДЛы устанавливаемые ниже барабана, кабель по согласованию с ИПЛ и инспектором клали открыто на скобы металлические по витиеватому маршруту чтобы по фрескам сильно не пройтись.


[20.01.2023 13:14:21]
 Какой термокабель на 20-ти метрах?


[20.01.2023 14:50:18]
 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (сложность установки пожарных извещателей в двусветном или подкупольном пространстве, невозможность предусмотреть мероприятия по удалению дыма из двусветного или подкупольного пространства из-за отсутствия доступа для обслуживания и т.п.) необходимо предусматривать проведение расчета пожарного риска в соответствии с методикой [1] для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Похожая тема уже обсуждалась http://0-1.ru/discuss/?id=44285
norspn

[25.01.2023 9:59:23]
 Мы ставили радиоканальные Астру на батарейках. 2 раза в год батарейки менять.


[25.01.2023 15:33:22]
 Кордон ®, в интрнете разные варианты находил, типа ИПДЛ устанавливалсь под углом, на фотграфиях из помещения цекови, мжнго увидеть какие извещатели устаналивают, а также здесь была похожая тема (проще черекз гугл найти, через кjманду site:).


[25.01.2023 22:12:34]
 norspn[25.01.2023 9:59:23]
Так ведь дымовые не подходят по высоте...
Dimma ®[25.01.2023 15:33:22]
Не нашел таких фото...
  Ответ пойдет СЮДА