Про категорию помщения Д и пожарную сигнализацию

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2022 14:19:55]
 На примере насосной (КНС), в проекте значится как категория Д, по нормам и отсюда, знаю, что допскается не устаналивать пожарную сигнализация, и вознкиает вопрос: "Даже ручные пожарные извещатели, табло "Выход" можно не устаналивать?"
Если они нужны, то в данном случае, допускается ли подключать одному прибору, к которому подключена охранная сигнализация?
А то получается на "Гранит-3" будет висеть один шлейф для ИПР и одного табло "Выход". А стоит он не дёшнево, в розницу от 7200 рублей.


[02.12.2022 15:40:13]
 3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической
установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение
автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом
пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
koks ®

[02.12.2022 19:57:07]
 Пожарку и охранку на один прибор подключать нельзя!


[03.12.2022 11:02:31]
 
Цитата koks ® 44725#2

Пожарку и охранку на один прибор подключать нельзя!
--Конец цитаты------
Это я знаю, здесь суть вопроса в другом, насосная имеет ту категория, по которой [b]НЕ нужна пожарная[/b] сигнализация, и, следуя Ваштм ответом, чтоб не ставить дорогущий ещё один прибор, тогда [b]лучше отказаться[/b] и от ручного пожарного извещатели, от табло "Выход".
// Возник вопрос, та как нам на почту прислали сделанный проект, на помещение насосной, [b]9м на 4,5м[/b], [b]на одном[/b] плане показаны охранные извещатели и один ручной пожарный извещатель, и один ППКОП на 4 шлейфа.


[03.12.2022 11:48:50]
 СП 3.13130.2009

Таблица 2

Примечания:
7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории
по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест
или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Про категорию помщения Д и пожарную сигнализацию      здесь могла быть ваша реклама