HSE ®

[18.11.2022 18:32:30]
 Уважаемые коллеги, всех приветствую!

Подскажите пожалуйста.

Работаю в отделе ТБ на месторождение ОНГКМ в Оренбурге. В отделе скважинных операций.

У нас есть контейнер (40 футовый) в котором имеется следующее оборудование: ноутбук, принтер, сетевой фильтр, ВДА (Воздушно-Дыхательный Аппарат), Баллоны Под Давлением (с сжатым воздухом) и прочее оборудование.

Мои коллеги в этой же сфере с Казахстана говорят что категория аналогичных контейнеров на НГКМ в Казахстане подходят под категорию "В", в РФ коллеги говорят так же, только категориях "В1".

Наш главный в отделе ТБ с головного офиса говорит что наши контейнеры относятся к категории "Д".

Так вот, вопрос следующий: К какой категории можно отнести контейнеры?


[18.11.2022 18:44:33]
 "...А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно... - Ну, и вы говорите."

Мало ли кто что говорит. Нужно посчитать.


[18.11.2022 18:47:00]
 Так я решил с вами посоветоваться, и рассчитывал на хороший ответ, а не на "подколы" с вашей стороны.


[18.11.2022 18:56:33]
 Если нужно считать, что ещё посоветовать?

Возьмите, напрмер в качестве пожарной нагрузки "промтовары", выясните массу нагрузки, возмите книгу Кошмарова, узнайте низшую теплоту сгорания промтоваров и считайте.


[18.11.2022 18:58:13]
 Я вас услышал.
Спасибо за конструктивный ответ.


[18.11.2022 22:49:29]
 ваш контейнер производственное или складское здание/сооружение/помещение? Если нет, то он вообще не подлежит категорированию
HSE ®

[20.11.2022 7:55:20]
 в нашем контейнере, сидят техники на скважинах. Там только ноут, принтер (и прочая электрика), ВДА (Воздушно-Дыхательный Аппарат), Баллоны (с сжатым воздухом). Это не складское и не производственное помещение, а можно сказать офис техников.


[20.11.2022 10:05:05]
 Если там нет никаких систем, которые управляют сложным технологическим оборудованием - это помещение для обогрева, приближенное к рабочему месту (смотрите СП 4).

Такие помещения не категоризируются.
HSE

[20.11.2022 10:10:20]
 Спасибо за ответ 👍🏿
тунгус24 ®

[24.01.2023 5:38:55]
 Доброго времени суток, подскажите Пожалуйста по категорированию здания (сооружения) 3-х этажного общежития модульного типа (каркас металлоконструкции, стены, перекрытия сэндвич).

Спасибо заранее!!!

[Ув. тунгус24. Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[24.01.2023 6:37:26]
 Спасибо, нашли - Ф1.2 (правильно?)


[24.01.2023 7:56:26]
 кому надо (вахтовикам) - по передвижным вагончикам
"Складские мобильные (инвентарные) сооружения контейнерного типа" будут относиться к складским сооружениям (Ф 5.2 по функциональной пожарной опасности);
- "Жилые мобильные (инвентарные) сооружения контейнерного типа" будут относиться к объектам общественного назначения (общежития - класс Ф1.2 по функциональной пожарной опасности).

всем профи Спасибо ;-)