Решетка для "Сириуса" - может, есть готовое решение?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2022 12:23:00]
 Добрый день.
Эксперт дал замечание, что ППКУП "Сириус" висит в здании без какой-либо защиты от доступа "неподходящих" лиц. поместить его в здании нет возможности, потому он порекомендовал использовать решётку.
Подскажите, может, есть подобные решетки в продаже уже готовые? не могу найти. чертить/выдумывать собственную я не силён. или может есть альтернативное решение?


[06.10.2022 12:45:25]
 А на какой пункт норматива ссылается эксперт?


[06.10.2022 14:14:46]
 dizel2012, он устно сказал, типа, что б не получить потом замечание. но полагаю, что на 5.12 СП 484 при отсутствии помещения пожарного поста.


[06.10.2022 15:20:25]
 Поставьте в запираемый шкаф со стеклянной дверью.


[06.10.2022 15:53:32]
 Насколько помню у нас сейчас все решает наличие уровня доступа в приборе, а не решеток


[06.10.2022 16:07:33]
 ну так то вандализм никто не отменял, я бы тоже поставил в запираемый шкаф и под сигнализацию.


[06.10.2022 16:09:54]
 6.1.2 При эксплуатации СПС необходимо использовать приведенные ниже уровни доступа.
Уровень доступа 1 (для дежурного персонала). На данном уровне доступа возможно выполнение
следующих функций:
- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы прибора, просмотр всех
актуальных на текущий момент времени сообщений, с доступом к архиву событий, без возможности его
изменения;
- тестирование оптической индикации, буквенно-цифрового дисплея и встроенной звуковой
сигнализации;
- отключение звука встроенного звукового сигнализатора.
Уровень доступа 2 предназначен для принятия мер по поступившим событиям и предназначен для
ответственного за обеспечение пожарной безопасности объекта. На данном уровне доступа возможно
выполнение следующих функций:
- выполнение функций, доступных на уровне 1;
- сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами работы;
- пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств;
- временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств.
Уровень доступа 3 предназначен для осуществления технического обслуживания, а также
программирования и настройки (для обслуживающих организаций). На данном уровне доступа возможно
выполнение следующих функций:
- осуществление функций, доступных на уровнях 1 и 2;
- считывание параметров;
- изменение параметров конфигурации.
Уровень доступа 4 предназначен для сервисного обслуживания, авторизованного производителем.
На четвертом уровне доступа возможно выполнение следующих функций:
- осуществление функций, доступных на уровнях 1 - 3;
- обновление или изменение программного обеспечения;
- ремонт, не требующий возврата технического средства на предприятие-изготовитель.
Допускается отсутствие отдельных уровней доступа только в том случае, если в СПС отсутствуют
все функции, предусмотренные для данного уровня доступа.


[06.10.2022 16:11:16]
 Где-то видимо процветает вандализм. У нас тихий регион, да же ручники не нажимают


[06.10.2022 22:03:05]
 kazakru ® [06.10.2022 16:07:33]
>>ну так то вандализм никто не отменял, я бы тоже поставил в запираемый шкаф и под сигнализацию<<

Сначала начнём разбираться с вандализмом, который непонятно какое отношение имеет к ПБ. Потом может ещё от поджогов защиту будем придумывать? Ставить как средство ПБ охранников и роботов с лафетными словами, что будут гасить поджигателей?
Короче, если есть уровни доступа, то какую-то дополнительную решётку или тем более шкаф (тот же Сириус в шкаф нельзя никак) никто требовать права не имеет, кроме заказчика, который это может мотивировать только хозяйкой рачительностью, но никак не требованиями ПБ


[06.10.2022 22:03:07]
 kazakru ® [06.10.2022 16:07:33]
>>ну так то вандализм никто не отменял, я бы тоже поставил в запираемый шкаф и под сигнализацию<<

Сначала начнём разбираться с вандализмом, который непонятно какое отношение имеет к ПБ. Потом может ещё от поджогов защиту будем придумывать? Ставить как средство ПБ охранников и роботов с лафетными словами, что будут гасить поджигателей?
Короче, если есть уровни доступа, то какую-то дополнительную решётку или тем более шкаф (тот же Сириус в шкаф нельзя никак) никто требовать права не имеет, кроме заказчика, который это может мотивировать только хозяйкой рачительностью, но никак не требованиями ПБ


[07.10.2022 22:31:14]
 adgernaut, у меня нет ни малейшего желания ссориться с экспертом, проще запроектировать эту решетку.


[10.10.2022 10:53:19]
 Тогда подскажите вот по такому вопросу.

СП 484:
5.7 Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т. п.), дополнительных аксессуаров и т. п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т. п

при этом читаем ТД на Сириус

7.2.1. Установка
ППКУП «Сириус» устанавливаются на стенах или других конструкциях в местах,защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

можно же считать шкаф, бокс и т.д. другой конструкцией, о которой говориться в ТД?


[10.10.2022 10:56:01]
 Пишите официальное письмо производителю и узнаете его мнение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Решетка для "Сириуса" - может, есть готовое решение?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.