[04.10.2022 18:57:01]
 Есть гостиничный комплекс с отдельно стоящими зданиями. В центральном офисе установлен Орион Про в который включены с2000м других зданий. В одном из зданий проводится капитальный ремонт с реконструкцией (добавляется ещё один этаж). По ТЗ пожарная сигнализация проектируется по СП484.

Вопрос: стыкуется ли С2000М исп 02 с Орион Про.

Орион Про установили 3 года назад.


[05.10.2022 9:25:41]
 С2000М исп 02 с Орион Про стыкуется, но для этого используется один из двух интерфейсов RS-485 прибора С2000М исп 02. Т.е. в этом случае невозможно выполнить требования пунктов 5.3, 5.4 СП484.


[05.10.2022 20:26:29]
 >>>>Т.е. в этом случае невозможно выполнить требования пунктов 5.3, 5.4 СП484.>>>

Т.е по сути нельзя стыковать С2000м исп 02 с Орион Про не нарушив эти пункты?
А обязательно использовать для стыковки отдельный RS 485?

В противном случае вся система здания будет работать от одного RS 485, что естественно будет нарушением пунктов 5.3, 5.4 СП484.
И тогда напрашивается вывод что С2000М исп 02 с Орион Про. стыковать нельзя.
Я правильно понял?


[05.10.2022 20:35:04]
 >>>>А обязательно использовать для стыковки отдельный RS 485?>>>

Можно же состыковать через локалку по С2000-Ethernet.


[05.10.2022 20:44:05]
 >>>>>Можно же состыковать через локалку по С2000-Ethernet.>>>>
Извиняюсь. С начала написал потом подумал.
Для С2000-Ethernet то же нужен отдельный RS 485.


[06.10.2022 9:14:26]
 Ув. Владимир227, у вас два варианта:
1. Поставить С2000М исп. 02 без подключения к Ориону.
2. Если уж хочется подключиться к Ориону, тогда вместо С2000М надо применить ППКУП "Сириус".


[06.10.2022 11:21:37]
 вот вы такие все интересные...
"применить ППКУП "Сириус" - это как? То есть перед производством работ я (как представитель заказчика) должен заказать проектную (/рабочую?) документацию, где помимо прочего я включаю в ТЗ замену прибора С2000М исп. 02 на Сириус? А то что новые проектировщики влезают в проектные решения предыдущих проектировщиков со своей заменой основного прибора - то это с точки зрения оформления документации вообще законно? У него же совсем другие характеристики и с юридической точки зрения нужно давать обоснование на работоспособность всей существующей СПС с этим прибором, разве не так?


[06.10.2022 11:50:03]
 А что такое "центральный офис" и зачем туда передается информация с приемно-контрольных приборов?


[06.10.2022 12:47:18]
  >>>>А что такое "центральный офис" и зачем туда передается информация с приемно-контрольных приборов?>>>

Гостиничный комплекс состоит из 5 многоэтажных зданий. Пожарный пост в центральном здании. Там находится Орион Про. В остальных зданиях С200м (слепые) связанных через локалку с Орион Про.
В одном здании проводится капитальная реконструкция. В ТЗ ПС выполнить по СП 484 (т.е. оба RS 485 заняты приборами).
Вопрос как слепой С2000м исп 02 вывести на Орион Про?


[06.10.2022 13:17:35]
 Если у комплекса зданий есть общий пожарный пост - там и должны стоять приемно-контрольные приборы.


[06.10.2022 15:07:17]
 Буй с горы ®:
>>>То есть перед производством работ я (как представитель заказчика) должен заказать проектную (/рабочую?) документацию, где помимо прочего я включаю в ТЗ замену прибора С2000М исп. 02 на Сириус?>>>
ТЗ надо только указать, что проект должен быть выполнен в соответствии с СП 484. А уж что применить, С2000М исп. 02 или Сириус, это проектировщик сам выберет в зависимости от местных условий.

>>>А то что новые проектировщики влезают в проектные решения предыдущих проектировщиков со своей заменой основного прибора - то это с точки зрения оформления документации вообще законно?>>>
Вполне законно. Собственно только так и ведётся проектирование на существующих объектах. И относится это не только к проектированию пожарной сигнализации, а вообще ко всему проектированию реконструкции, кап. ремонта существующих объектов.

>>>и с юридической точки зрения нужно давать обоснование на работоспособность всей существующей СПС с этим прибором, разве не так?>>>
Так. Собственно это и делает проектировщик, разрабатывая проект.


[06.10.2022 15:15:24]
 Владимир 227 ®:
>>>Вопрос как слепой С2000м исп 02 вывести на Орион Про?>>>
В вашем случае никак. Слепой С2000м исп 02 надо превратить в зрячий путём применения С2000-БИ исп. 02.
И имейте ввиду, что Орион-Про применительно к пожарной сигнализации - это всего лишь красивая игрушка, которая не несёт никакой функционал. Контролировать состояние пожарной сигнализации только через Орион-Про запрещено.
И, как я писал выше, если уж так хочется подключиться к Ориону, ставьте Сириус.


[06.10.2022 15:36:43]
 Недавно мучительно пытались решить подобный вопрос, заказчик до последнего изворачивался и хотел оставить С2000М, после переговоров с ТП Болида всё-таки единственный вариант это Сириус.


[06.10.2022 15:49:44]
 Всем спасибо.
Я уже всё понял. Если заказчику нужно свести всё в Орин Про и при этом выполнить, в одном из корпусов, ПС по СП 484. то нужно ставить Сириус. Всё остальное не работает.


[06.10.2022 20:28:43]
 С2000М исп.02 имеет 2 интерфейса RS-485, один из которых жёстко закреплен за приборами, а второй настраивается (режим "Компьютер", режим "принтер", режим "ПИ-ГР" и т.д.). Его спокойно можно подключить к Орион Про. Только дублировать интерфейс уже не получится.


[07.10.2022 16:12:26]
 >>>>>Его спокойно можно подключить к Орион Про. Только дублировать интерфейс уже не получится.>>>>


[07.10.2022 16:15:54]
 >>>>>Его спокойно можно подключить к Орион Про. Только дублировать интерфейс уже не получится.>>>>

Нет ничего нельзя сделать, если ПС выполнена по СП 484 то нужно ставить только Сириус.
Я думаю, что это специально так сделали, что бы покупали Сириусы.


[10.10.2022 9:58:03]
 Ставите ШПС-12/24 исп.10 в составе есть БК-12/24-RS485 с 2-мя изолированными интерфейсами RS-485 и семь "внутренних" RS-485. К изолированным RS-485 подключаете ППК (Сириус, Мка смотря что у вас). В шкаф ставите два С2000-Ethernet и подключаете их к "внутренним" RS-485 и уводите С2000-Ethernet в локалку. По итогу имеем 2 отдельных локальных линий на Орион ПРО.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: cтыкуется ли С2000М исп 02 с Орион Про      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.