[02.10.2022 16:27:00]
 Добрый день, коллеги!!!
Прошу помощи у знатоков, ситуация такая:
Есть надземная трехэтажная автостоянка площадью 3407,9 кв.м. с индивидуальными закрытыми боксами под каждый автомобиль, всего 226 боксов, из нормативной документации нашел следующее:
Таблица 1 п.4.1.1 СП 486.1311500.2020, п.6.5.3 СП 113.13330.2016 и п.6.5.4 СП 113.13330.2016 велят нам установить в каждом боксе систему АУП, а так же п.7.1.2 СП 484.1311500.2020 велит нам всю данную систему "связать" с системой АПС здания.
А теперь вопрос:
Возможно ли для такого здания установить в каждом боксе по 1 модулю самосрабатывающему без подключения к системе АПС, а на каждый бокс поместить наклейку "ВНИМАНИЕ ПОРОШКОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ"???
К сожалению, не удалось найти информации, касаемо именно самосрабатывающих, без сигнала от АПС, модулей, а Заказчик очень не хочет делать полноценную АУППТ, т.к. тогда нужно будет на каждый бокс устанавливать таблички "ПРОШОК..." и "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА", а так же УДП и звуковую сигнализацию в каждом боксе.
Спасибо.


[02.10.2022 17:49:46]
 Заходите в ресторан, смотрите в меню и спрашиваете официанта: а можно харчо в два раз дешевле?

Официант приносит кусок сырой говядины с наклейкой: "харчо".

А рис, перец, помидоры, ткемали, кинза - оно Вам зачем?


[02.10.2022 20:29:27]
 сразу скажу - СП 113.13330.2016 не нормативный документ по пожарной безопасности

СП 113.13330.2016

СВОД ПРАВИЛ

СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Parkings
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

6.5.4 На стоянках автомобилей с обособленными боксами, соответствующими требованиям 5.2.6, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть поэтажно оборудованы передвижными огнетушителями (типы ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м - 1 шт. на этаж, более 500 м - 2 шт. на этаж.


[02.10.2022 21:00:06]
 Нет такого средства обеспечения пожарной безопасности "самосрабатывающие модули".


[03.10.2022 4:09:15]
 да и в части применения модулей принципе возникает вопрос, каким образом, оный обеспечивает ликвидацию пожара в автомобиле...


[03.10.2022 6:40:32]
 Согласно п. 8.2 СП СП 506.1311500.2021 придется выполнять автоматическое пожаротушение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Использование самосрабатывающих модулей пожаротушения в автоястоянке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.