Пожаротушение в помещениях гаража и шиномонтажа. СП 486

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2022 13:48:21]
 Добрый день Делаю проекты СПС и СОУЭ на объект, попросили «добавить где нужно АПТ»
Возникли сомнения по двум помещениям в здании. Здание 798,7 м2 Основное помещение Бокс ТО к нему по бокам пристроены мастерские, раздевалки, комнаты отдыха. В этих помещениях еще и категории смущают, но все, что предоставили.

Первое помещение Бокс 438,7 м2 Высота бокса 7,5 м. Категория бокса ТО (он же гараж на 5 а/м) - В (без цифры, что странно), класс П-I
Если рассматривать как помещение, то нужно АПТ, если как здание то СПС
Таблица 3 – Помещения / 4 Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пунктах 2, 3 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении: 4.2 В надземных этажах 300 м2 и более АУП
Таблица 1 – Здания / 4.1.2 Надземные одноэтажные: При общей площади здания (пожарного отсека) менее 1000 м2 СПС

Второе помещение это «Помещение для шиномонтажа» категория В (без цифры, что странно), класс П-IIa площадь 26,25 м2 высота 2,9 м. Вроде бы и не склад, а производственное, но в то же время при производстве там находятся шины (каучук), считать ли это: Таблица 3 – Помещения / 2 Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий / Необходимо АУП. Если рассматривать как производственное помещение, то нужно только СПС.

В остальных помещениях здания АПТ не нужно. Как правильно поступить в этими помещениями? Думаю оборудовать порошковыми модулями только Бокс ТО


[01.10.2022 19:25:17]
 Нужно смотреть требования к помещениям транспорта


[01.10.2022 19:31:33]
 Вы же не пишите, что у Вас за здание. Значит гаражный бокс и помещение шиномонтажа встроены в ваше здание.
Или наоборот у Вас здание гаража, а остальные помещения пристроены. С этого надо начинать.
Основное пространство занимает гаражный бокс: 438,7/798,7=55%
Бокс по идее должен быть выделен в отдельный пожарный отсек. Но если это бокс техобслуживания, то это уже производственное помещение, а не складское. Значит у Вас производственное здание по обслуживанию автомобилей


[01.10.2022 19:39:30]
 Для здания по обслуживанию автомобилей смотрим СП 364.1311500.2018.
6.11 Помещение для хранения и обслуживания автомобилей следует относить к пожароопасным категориям. При этом свободный объем помещения, определяемый по п. А.1.4 СП 12.13130, должен
превышать допустимый. Допустимый объем помещений Vflon, м3, определяется по формуле /доп 1 о2• /77 • Нт • Z 5^58 (1)
где m — масса газа или паров топлива, которые могут поступить в окружающее пространство из
топливной системы, кг;
Нт — удельная теплота сгорания топлива, МДж/кг;
z — коэффициент участия паров топлива во взрыве по СП 12.13130.
При определении массы газа, вышедшего из топливной системы автомобиля, допускается учитывать работу аварийной или общеобменной вентиляции согласно п. А.2.3 СП 12.13130.
6.12 Если свободный объем помещения меньше минимально допустимого, определяемого по формуле (1), помещение должно быть оборудовано:
- непрерывно действующей системой автоматического контроля загазованности, сблокированной с включением общеобменной и аварийной вентиляции;
- аварийной вентиляцией кратностью, определяемой расчетом, но не менее 5 объемов в час со 100%-ным резервированием вентиляторов;
- электроснабжением аварийной вентиляции по первой категории надежности;
- взрывозащищенным электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса;
- легкосбрасываемыми конструкциями из расчета 0,05 м2 на 1 м3 помещения.

Т.е. есть большие шансы применения взрывозащищенных датчиков и оповещателей.

7.2.2 Автоматическим пожаротушением должны быть оборудованы складские помещения для хранения автомобильных шин, смазочных материалов площадью 200 м2 и более.
7.2.3 Системами автоматической пожарной сигнализации обеспечиваются все производственные, складские и административно-бытовые помещения, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения),
кроме помещений, указанных в п. А.4 СП 5.13130.


[03.10.2022 12:15:29]
 >>>Нужно смотреть требования к помещениям транспорта
п. 4.3 СП364 - это дополнительные требования. Есть ещё общие, а это СП486 (не СП5 же смотреть).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в помещениях гаража и шиномонтажа. СП 486      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.