СОУЭ 3 типа: резервирование.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.07.2022 22:17:17]
 Коллеги, предлагаю обсудить резервирование стойки СОУЭ при 3 типе оповещения.
п.11, ст.84, 123-ФЗ:
Цитата
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
--Конец цитаты------
п.7, ст.84, 123-ФЗ:
Цитата
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.
--Конец цитаты------

А согласно требованиям нового СП 6.13130.2021, резерв питания электроприемников СПЗ от АВТОНОМНЫХ источников питания (АИП) необходим только если электроприемники на объекте отнесены к 3 категории по надежности электроснабжения. Для электроприемников 1 и 2 категорий никакие АИП вовсе не нужны - достаточно самостоятельного НКУ с АВР, подключаемого после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания. Также, в приложении А расчет времени резерва дается для 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "пожар".
1. Источники бесперебойного питания согласно 123-ФЗ это тоже самое, что автономные источники питания согласно СП6?
2. Может ли НКУ с АВР, от которого запитывается стойка оповещения, считаться источником бесперебойного питания? Меня смущает здесь то обстоятельство, что в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017 под номером 27 фигурируют "Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики". То есть эти технические средства должны иметь сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017.Также, 123-ФЗ категорически требует наличие источников бесперебойного питания, а СП6 только при наличии электроприемников 3 категории в здании.
3. Если , все же, стойке оповещения необходим именно источник бесперебойного питания с аккумуляторами с сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, то какой резерв по времени он должен обеспечивать: на время эвакуации согласно 123-ФЗ (как правило это не более 15 минут) или 24+1 согласно СП6?


[20.07.2022 22:41:08]
 
Цитата Все ники заняты 20.07.2022 22:17:17
Если , все же, стойке оповещения необходим именно источник бесперебойного питания с аккумуляторами с сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, то какой резерв по времени он должен обеспечивать: на время эвакуации согласно 123-ФЗ (как правило это не более 15 минут) или 24+1 согласно СП6?
--Конец цитаты------
на время переключения АВР сетевых источников.


[20.07.2022 22:55:39]
 Бесперебойный - это, например, провал напряжения 0,1 с.
Резерв - это, например, отключение длительностью 10 минут.

>на время переключения АВР сетевых источников.

Из сети общего назначения может прийти ещё куча помех и без переключения АВР. От них ИБЭ должен защищать.


[20.07.2022 23:06:12]
 ну про 2 категорию ведь ерунда полная ))
в пятницу отрубило, электрик придет переключит только в понедельник...


[20.07.2022 23:11:56]
 
Цитата kazakru 20.07.2022 23:06:12
в пятницу отрубило, электрик придет переключит только в понедельник...
--Конец цитаты------
Цитата Все ники заняты 20.07.2022 22:17:17
самостоятельного НКУ с АВР, подключаемого после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.
--Конец цитаты------
при 2-х вводах никаких проблем.


[20.07.2022 23:28:29]
 
Цитата ifbbpro 20.07.2022 22:55:39
Из сети общего назначения может прийти ещё куча помех и без переключения АВР. От них ИБЭ должен защищать.
--Конец цитаты------
а АПС не надо защищать от помех?


[21.07.2022 0:17:07]
 ув. Нина, ну как никаких проблем? я всегда спрашиваю на объектах где 2 категория как происходит переключение и везде проблема с доступом электрикам.
речь то идет об эксплуатируемых зданиях, где этот новый СП6 ну никак не соответствует реальности и если со старым СП6 я мог тупо написать задание заказчику что бы обеспечил наличие ППУ, то сейчас я реально не знаю что писать...


[21.07.2022 0:32:16]
 
Цитата
если со старым СП6 я мог тупо написать задание заказчику что бы обеспечил наличие ППУ, то сейчас я реально не знаю что писать...
--Конец цитаты------
Так сейчас вместо ППУ появилась ПЭСПЗ. Пока непонятно, что это за неведома зверушка, можно ли ее собирать самому или она должна быть заводского исполнения с сертификатом соответствия ТР ЕАЭС 043/2017?


[21.07.2022 8:29:31]
 
Цитата kazakru 21.07.2022 0:17:07
я всегда спрашиваю на объектах где 2 категория как происходит переключение и везде проблема с доступом электрикам.
--Конец цитаты------
переключение для 2-й категории между вводами происходит вручную, но никто не запрещает сделать маленький АВР на пожарку
Цитата Нина 20.07.2022 23:11:56
после аппарата управления и до аппарата защиты
--Конец цитаты------


[21.07.2022 8:38:37]
 >а АПС не надо защищать от помех?

Ст. 91 п. 2

сейчас: "Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания."

будет: "Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и технические средства систем передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием"

При этом сертификации по ТР ЕАЭС 043/2017 подлежат "Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики", а не некие "источники бесперебойного электропитания" или "бесперебойное электропитание".




[21.07.2022 9:11:09]
 с объектами 2-й категории на самом деле был некий вакуум, т.к. в СП6 (2013 года) говорилось только про 1-категории и 3-ю категорию. Про вторую категорию - ни слова.

В итоге на некоторых объектах (всякие садики и пр) приходилось ставить свой маленький АВР на пожарку, как и пишет ув.Нина ®

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 