Почему на объект больше 6 этажей СОУЭ не 4 типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Dimma ®

[15.07.2022 10:09:41]
 У нас возморжен будет оъеткт больше 6 этажей, который можно отнести к таблице 2, п. 16

16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)

и в колонках наисано до 6 этажей 2 тип опвоещения,
более 6 этажей 3 тип оповещения,
ведь логичнее было написать 4 тип оповещения,
из каких соображения присудили ткой тип оповещения?
Ведь каждый этаж может быть площадью порядка 1000 кв. м .


[ув Dimma. конкретнее формулируйте вопрос в теме =Админ]


[15.07.2022 14:11:14]
 так поставьте 4-й, вы имеете на это право, заодно с алгоритмом С помучаетесь ))


[15.07.2022 14:37:21]
 Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.


[15.07.2022 15:06:42]
 ключевое слово в вопросе - ПОЧЕМУ?


[15.07.2022 16:44:18]
 тогда и ответ - а почему бы и нет?


[15.07.2022 17:02:21]
 
Цитата kazakru ® 15.07.2022 16:44:18
тогда и ответ - а почему бы и нет?
--Конец цитаты------
Почему нет есть в первом посте
Цитата Dimma ® 15.07.2022 10:09:41

... Ведь каждый этаж может быть площадью порядка 1000 кв. м .
--Конец цитаты------



[15.07.2022 17:23:50]
 и что? у нас где то в нормах есть привязка типа СОУЭ к площади?

нет такого и не будет, если Вы реально предполагаете трудности с оповещением, то СП 3 Вам разрешает использование более высокого типа, о чем и я Вам написал и ув. Comfire

простите, не Вам, а ТС


[16.07.2022 18:03:05]
 Dimma, я в таких случаях делю 3-й тип на зоны. одна зона - один этаж. тут вопрос чего ты опасаешься: ложняка или отсутствия связи с диспетчером. а диспетчер вообще есть? если нет, ставьте 3-й тип с делением на зоны. и алгоритм С не нужен.


[19.07.2022 11:19:45]
 Koui ®, для многих и хорошо, что нормы не ребуют 4, 5 тип опвоещения и для заказичко дешевле, и монтажной организации, меньше работы делать за большие деньги, утрирвоанно, если был бы 4, 5 тип зараобтали 1000 рублей, а при СОУЭ 3 тип 900 рублей, но самой работы может быть в 2...3 раза меньше.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 