ГПН проверил расчет пожарного риска. Исходные данные не соответствуют, но какие - не понятно

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2022 19:39:02]
 Добрый день. На объект выполнен расчет пожарного риска. Пришел инспектор ГПН, взял мой расчет пожарного риска, прошелся с ним по объекту и написал всего 1 замечание следующего содержания:
"Исходные данные, принятые в отчете, не соответствуют фактическим данным, полученным в ходе его обследования"
И не указано какие именно исходные данные. Вот вопрос, а должен ли инспектор ГПН указывать, каким именно фактическим данным не соответствуют исходные данные отчета? Дверь помещения, или высота помещения, или число человек или что-то еще? Вот сиди теперь и догадывайся.
Дуримар

[15.07.2022 1:23:28]
 Однозначно необходимо указать какие именно исходные данные. так например несоответствие геометрических параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов. Получите документы на руки - результаты проверки и пишите письма в ГПН о разъяснении нарушения.


[15.07.2022 5:01:21]
 ===Пришел инспектор ГПН===
Он так просто не придет, только с проверкой и при наличии оснований.
Нужно смотреть не только акт, но и протокол осмотра. В нем все это могло быть указано. Берите 248-фз и 290 ПП РФ, выбирайте вид проверки и ищите какие документы при такой проверке составляются.

===взял мой расчет пожарного риска===
Так не бывает. Расчет у него в деле должен быть либо он должен его истребовать. А так просто взять и бродить с ним по объекту он не может.


[16.07.2022 2:17:59]
 Comfire ® мы смотрим то, что нам дают, а нам дают предписание и там написано то, что я написал в самом начале.


[16.07.2022 4:14:12]
 Вы спросили "Вот вопрос, а должен ли инспектор ГПН указывать, каким именно фактическим данным не соответствуют исходные данные отчета? "

Я ответил. В предписании про эти нарушения подробно не пишут. Нужно читать другие материалы проверки:
При несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска лицом (лицами), проводящим контрольное (надзорное) мероприятие, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

Более подробно про это - в Положениии о федеральном государственном пожарном надзоре" и Федеральном законе "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


[16.07.2022 12:27:44]
 спасибо за пояснение ув. Comfire ®, значит будем разбираться