расчет категории помещений, соединенных открытыми проемами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.05.2022 12:42:17]
 Всем привет! Возник интересный вопрос - при расчете категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует ли рассматривать помещения, объединенные открытыми проемами, как одно единое помещение? По логике СП 12.13130.2009 - это будет одно помещение


[30.05.2022 17:26:09]
 По логике СП 12.13130.2009 - это будет одно помещение? = Асашай ®
Сначала определяется категория каждого помещения. Если категории одинаковые, то можно считать оба помещения как одно. Если категории разные, то проём нужно закрывать.


[30.05.2022 18:52:21]
 а как мы вообще можем эти помещения рассматривать как одно при расчете категории? открытые проемы с точки зрения СП 12 - это фактически одно помещение


[30.05.2022 19:22:40]
 Для начала нужно взять тех.документацию на объект. Планировки посмотреть. Как эти помещения на плане идут, под какими литерами, как одно или разные помещения?
А потом можно считать, как одно общее помещение или каждое по отдельности.


[30.05.2022 21:14:28]
 какая разница для расчета категорий экспликация?
по факту 3 помещения, одно над другим, в перекрытиях помещений имеются проемы (не закрываются при пожаре).
Для СП 12 получается нагрузка общая, объем помещений общий


[31.05.2022 5:02:20]
 ===по факту 3 помещения, одно над другим, в перекрытиях помещений имеются проемы===

Нужно было сразу так и написать. Тогда это помещения и обсуждать нечего. См. комментарий гешан ® [30.05.2022 17:26:09


[31.05.2022 9:13:46]
 "одно над другим, в перекрытиях помещений имеются проемы (не закрываются при пожаре)."

Проемы монтажные, технологические...постоянно открытые?
По логике вещей, это два разных помещения. Помещения одной категории не выделяются противопожарными преградами.
Либо надо рассматривать как помещения с двухсветным пространством со всеми вытекающими.


[31.05.2022 11:20:30]
 >>а как мы вообще можем эти помещения рассматривать как одно при расчете категории?
в СП есть параметр: "способ размещения пожарной" нагрузки.


[31.05.2022 11:29:45]
 ну какая разница, как по экспликации это называется - 3 помещения или 1?
По факту 3 помещения, одно над другим. На высоту трех помещений расположен технологический аппарат. Проемы в перекрытиях, естественно, всегда открыты. Проемы занимают около 30 % площади помещения


[31.05.2022 14:41:28]
 Если рассматривать помещение, выделяемое противопожарными преградами, то 30% для проемов многовато, ограничение в 25%.



[31.05.2022 19:02:44]
 25 % - это ограничения для заполнения проемов в противопожарных преградах (и то там можно и более 25 % делать), а у меня 3-светное помещение фактически, что не запрещено


[01.06.2022 8:44:57]
 " а у меня 3-светное помещение фактически, что не запрещено"

т.е. Вы все-таки определили что у Вас одно помещение, тогда в чем вопрос?


[01.06.2022 8:49:53]
 >На высоту трех помещений расположен технологический аппарат. Проемы в перекрытиях, естественно, всегда открыты. Проемы занимают около 30 % площади помещения

Может это "этажерка", а не "этажи"?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет категории помещений, соединенных открытыми проемами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.