ВотТакойНик ®

[24.04.2022 22:15:32]
 Коллеги.

Есть вопрос и звучит он так:

На какой высоте должны быть размещены выведенные из помещения насосной станции наружу патрубки трубопроводов, предназначенные для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике?

В СП 10.13130.2020 имеется п. 12.18 и п. 6.1.26

12.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка. ...

Какой из этих ответов будет соответствовать заданному вопросу?


[24.04.2022 23:03:09]
 СП485
6.10.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.


[25.04.2022 11:08:44]
 Так же нет такого вопроса в аттестции... Откуда у вас такая информация?


[25.04.2022 11:47:21]
 С сайта Минстроя. Письменный экзамен. И что интересно ответ дают 1,2 м (те п. 6.1.26 СП 10). А я думаю, что верный - 1,5 м


[25.04.2022 11:58:14]
 >С сайта Минстроя. Письменный экзамен. И что интересно ответ дают 1,2 м (те п. 6.1.26 СП 10).

СП 30 п.7.17 "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания с числом этажей свыше 50 м, а также каждая самостоятельная зона ВПВ должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения рукавов пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и нормально закрытой опломбированной запорной арматурой. Высоту установки патрубков по оси следует принимать 1,05-1,35 м от отмостки здания."

Т.е. 1,20±0,15 м.
Админ ®

[25.04.2022 14:17:42]
 Ув. БКВ ®, надо уметь признавать свои ошибки (что и на сайте минстроя есть вопросы [b]аттестации[/b]) и проигрыш. Ваша попытка тролинга не удалась и будет удалена как и все попытки продолжить дискуссию срачем.



PS Ув. БКВ ® желает нарываться на бан за попытку продолжить срач и публичный спор с админом. Оскорбления начали вы с обвинения оппонента в тролинге.



PPS Еще раз обращаю внимание БКВ на грубейшее нарушение правил сайта http://0-1.ru/discuss/faq.asp - публичные обращения и публичные дискуссии с админом или вопросы наказываются баном. Вы будете не первый, считающий себя выше правил. Хотите что-то сказать мне - пишите в личку.



PРPS Ув. БКВ не понимает по хорошему. Чтож вы ВЫНУДИЛИ меня отправить вас в бан за публичный спор с админом. Например на недельку. А там посмотрим..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Правильный ответ на аттестационный вопрос ПБ На какой высоте должны быть патрубки трубопроводов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.