древесина с огнезащитой - горючий материал или нет?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2022 7:53:55]
 Всем привет!
5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей:
– не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного
покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4;
– не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за
исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного
или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из НГ.

Кто подскажет - имеется чердак с деревянными конструкциями, обработанными огнезащитной пропиткой. Чердак разделен противопожарными стенами. Вопрос такой - противопожарные стены должны возвышаться над над кровлей или нет? Считается древесина с огнезащитой горючим материалом или нет?


[22.03.2022 11:53:07]
 древесина с огнезащитой будет являться горючим материалом


[22.03.2022 12:22:37]
 Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по
пожарной опасности

4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров
горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - не более 50 градусов
Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого
пламенного горения - не более 10 секунд.


а если эта обработанная огнезащитой древесиной будет соответствовать ч. 4 ст. 13 ФЗ-123?


[22.03.2022 12:30:14]
 Не будет, слишком много органики. По потере массы или приращению температуры не пройдет 100%. Спросите любого ИПЛщика, кто этим на ОТМ занимается. Или сами гост почитайте.


[22.03.2022 13:13:54]
 Т.е. при делении чердака противопожарными стенами на чердаке древесины быть не должно? Верно?


[22.03.2022 13:24:21]
 Верно. Но можно заменить деревянные балки, стропила, накаты и обрешетку на металл.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: древесина с огнезащитой - горючий материал или нет?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.